По умолчанию Вентилятор и Жалюзи

Макросы обработки вентилятора и жалюзи для систем вентиляции. Макросы конструктора создаются на их базе. Обращу внимание, что вход PDS вентилятора и входы концевиков жалюзи инверсные: "ноль" на этих входах соответствует сработавшему датчику.
Вложения
Тип файла: msl Вентилятор_v1-1.msl (23.9 Кбайт, 2631 просмотров)
Тип файла: msl Жалюзи_v1-1.msl (36.5 Кбайт, 1903 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.