По умолчанию SMH2010, частота опроса через модем (нет проблемы)

Здравствуйте!

Есть задачка, соединить два SMH2010C через модемы по CSD.

Т.е. один будет мастер, второй слэйв.

Какова будет минимальная частота обновления переменных?

Я правильно понимаю, это время будет задаваться тоже в карте памяти к слэйву в графе "период", и оно должно быть как раз не меньше возможного времени опроса?
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 10:54   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Есть задачка, соединить два SMH2010C через модемы по CSD.
Почему именно CSD? Очень медленный канал 9600.
Плюс возможные задержки до 1.5-2 секунд. Реальная скорость обмена около 2400-4800. Для модбаса не лучший вариант.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:11   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Какова будет минимальная частота обновления переменных?
Минимальная частота будет равна нулю. Например, когда не будет связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:23   #4
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

по другому спрошу...

Если со связью все в порядке, то сколько раз например в минуту мастер установит связь со слэйвом, и обновит переменнные?
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:27   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
сколько раз например в минуту мастер установит связь со слэйвом, и обновит переменнные?
Это зависит еще от количества и типов переменных.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:34   #6
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это зависит еще от количества и типов переменных.
Ну пусть будет по минимуму, один регистр.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:40   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Ну пусть будет по минимуму, один регистр.
Зависит от качества связи и от того, сколько сот между контроллерами

Быстрее раза в 1-2 секунды не будет в любом случае. Ближе всего к разу в 10-20-30 секунд.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.11.2022, 12:10   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ближе всего к разу в 10-20-30 секунд.
Ну нет. Один вполне будет опрашиваться практически с частотой тика.
Но иногда возможны задержки до 2 секунд. Поэтому таймаут нужен большой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:22   #9
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну нет. Один вполне будет опрашиваться практически с частотой тика.
Но иногда возможны задержки до 2 секунд. Поэтому таймаут нужен большой.
Это если бы соединение сохранялось, но я так понимаю - соединение после конца опроса разрывается. Поэтому полное время одного опроса = время дозвона + время обмена + разрыв соединения.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:38   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
я так понимаю
Из чего был сделан подобный вывод?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:41   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Это если бы соединение сохранялось, но я так понимаю - соединение после конца опроса разрывается. Поэтому полное время одного опроса = время дозвона + время обмена + разрыв соединения.
Само по себе ничего не рвется. Провайдер ограничивает время соединения в 30-40 минут. Тарификация поминутная. И дорого.
Да и CSD для физлиц уже почти не предоставляют.

Задумайтесь о простейшем GPRS - обойдется дешевле даже с выделенным IP. Тем более что внешний и не нужен. Достаточно локалки опсоса.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:34   #12
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Из чего был сделан подобный вывод?
Ну поправьте если не правильно понимаю...

Вот если будет 2 слэйва, то мастер их опрашивать будет поочередно, т.е. наберет первого, произведет обмен, отключится, наберет второго, произведет обмен, отключится... и т.д. так? нет?

А если будет один слэйв, тогда произойдет связь и будет постоянный обмен, пока оператор не отрубит? так?
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:39   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Ну поправьте если не правильно понимаю...
Вы не гадайте. Просто покажите, на основании чего делали свои выводы. Про одного слейва. Про двух-то понятно всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:40   #14
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Само по себе ничего не рвется. Провайдер ограничивает время соединения в 30-40 минут. Тарификация поминутная. И дорого.
Да и CSD для физлиц уже почти не предоставляют.

Задумайтесь о простейшем GPRS - обойдется дешевле даже с выделенным IP. Тем более что внешний и не нужен. Достаточно локалки опсоса.
В том то и дело, не хотелось бы заморачиваться с выделенными IP.
CSD вродебы не отменяли...


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы не гадайте. Просто покажите, на основании чего делали свои выводы. Про одного слейва. Про двух-то понятно всё.
Ну было бы под руками оборудование, я бы попробовал, и не задавал этих вопросов.

Я думал одинаково все работает, хоть для двух хоть для одного, что обработчику модбаса нет разницы одного обрабатывать, или несколько.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:49   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Я думал одинаково все работает, хоть для двух хоть для одного, что обработчику модбаса нет разницы одного обрабатывать, или несколько.
Ясно, мухи-котлеты, всё перемешалось.

Обработчик модбаса да, ему нет разницы, сколько. Вот только с модемом работает не обработчик модбаса, а обработчик модема. Звонить двум слейвам вам придётся самостоятельно, а обработчкику модбаса говорить, с кем сейчас надо работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:02   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
В том то и дело, не хотелось бы заморачиваться с выделенными IP.
Будет в несколько раз дешевле
Цитата:
CSD вродебы не отменяли...
Для физлиц почти недоступен


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:50   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
CSD вродебы не отменяли...
Поддерживаю ATS. На теле2 нет, у мегафона вроде тоже. В мтс такая услуга еще есть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.11.2022, 16:26   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

У меня этого CSD и модемов...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.11.2022, 05:14   #19
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Всем спасибо!
Тему закрываем.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024