Segnetics

Вернуться   Segnetics > Новости

Новости Новости об обновлениях программ и продукции

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.09.2010, 11:32   #1
Sergunya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2006
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Окончание производства FS01

В связи с тем, что модулей FS01 мы можем выпустить ограниченное количество (примерно по 10 штук каждой из модификаций: FS01-620-xx-x и FS01-224-xx-x), просьба больше не использовать их в новых проектах. Оставшиеся изделия мы можем предложить для ЗИП комплектов, по имеющимся проектам.

Для замены модулей FS01 (с контроллерами SMH2010) в проектах, где используются возможности счетных входов, предлагается использовать контроллер SMH2G с модулем МС (Описание МС ). Цифровые входы DI7, DI8 модуля МС могут работать в режиме измерения частоты или счета импульсов с частотой до 20 кГц.

Для замены также можно использовать контроллеры SMH 2G или Pixel, с модулем расширения Pixel-MR 120. В этом случае максимальная частота измеряемых импульсов на входах DI0, DI1 модуля MR 120 – составляет 950 Гц

Последний раз редактировалось Arsie, 07.09.2010 в 17:58