Здравствуйте!
Возникла проблема при подключении к 2Gi по ModbusTCP по встроенному Ethernet порту. Считывание данных не происходит, пробовал с 2 разных компьютеров Модбас-тестером и сенсорной панелью.
При подключении с компьютеров пишет: an established connection was aborted by the software in the host machine.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Вложения
Тип файла: psl test.psl (103.2 Кбайт, 19 просмотров)
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 14:07   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема ModbusTCP

Возможно, не тот порт используете. Чем подключаетесь и какие там настройки?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 14:17   #3
Павел13
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема ModbusTCP

Omni Modbus tester
Настройки в скрине ниже.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (15.4 Кбайт, 53 просмотров)
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 15:28   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема ModbusTCP

Блок Device(Link) что-нибудь насчитывает на контроллере?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024