28.03.2017, 16:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel долго открывает трехходовой
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,почему контроллер открывает трёхходовой клапан очень долго? У меня Тпритока,опускается до +7 гр. |
28.03.2017, 16:34 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Цитата:
Подробности о работе водяного калорифера можно узнать из документации к Конструктору (HVAC), описание работы водяного калорифера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2017, 16:34 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Настраивать работу установки не пробовали?
__________________ RTFM |
28.03.2017, 16:49 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Нет,не пробовал.
Подскажите,какие уставки нужны для более быстрого открытия трёхходового. |
28.03.2017, 16:59 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Это смотря почему он закрылся до такого уровня.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.03.2017, 17:08 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
высокая Тпритока была и Обр.вода
а открывает медленно очень |
28.03.2017, 17:21 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
А почему высокая Тпритока и Обр.вода была?
Может их снизить, а там, глядишь, клапан и закрываться не будет. Поставьте "Время запуска" равным 600, а температуру прогрева поменьше сделайте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.03.2017, 17:26 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
попробую!
спасибо большое! |
29.03.2017, 11:36 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Добрый день!
Вчера поменял настройку,которую подсказали и вент установка теперь греет больше.уставка 27 притока,а она держит 32-35. И при этом иногда уходит по обмерзанию. Ничего не понимаю. Помогите решить проблему. |
29.03.2017, 18:40 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Может вам всё-таки специалиста по автоматизации пригласить?
__________________ RTFM |
29.03.2017, 18:54 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Территориально где находитесь?
|
20.04.2017, 10:22 | #12 |
Новичок
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
1. Возможно пид регулятор неправильно настроен (очень похоже).
2. Возможно, что сам клапан очень медленный (врядли). |
21.04.2017, 05:30 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel долго открывает трехходовой
Цитата:
Какую настройку на какое значение поменяли, как работал регулятор до этого, как стал работать после изменения. По обмерзанию есть 3 источника аварии!!! У вас какая ? Если температура притока 32, а уставка 27, то клапан должен закрываться вплоть до 0%. Не поленитесь, запишите график температур или скадой или вручную. Ни в коем случае не приглашайте специалистов !!! Так не интересно!!! Лучше потратьте месяц другой зато разберитесь сами !!! Ну и не плохо было бы проект скинуть. |
|