Програмирование 2010 через rs485
У меня походу ступор.
контроллер с2010-3311-01-5 адаптер ас4 нет связи! пробовал драйвера и АС4 и ср2010 .. скорость 115200 бит 8 стоп 2 четность нет.. - глухо.. менял адаптер, менял контроллер.. гдето я торможу но вот где не знаю.. помогите |
27.11.2013, 16:33 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Програмирование 2010 через rs485
НАШЕЛ... ТЕМА ЗАКРЫТА..
у Овена А=data+ у Сегнетика A=data- |