|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.02.2018, 17:53 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Странная работа RS-485
Пытался подключить к Trim5 по Modbus некое устройство (привод постоянного тока «X»). Получилось организовать связь только с помощью костылей. В качестве костылей применил преобразователь USB-RS485, подключенный параллельно линии связи RS485. То есть когда преобразователь USB-RS485 подключен к компьютеру связь между Trim5 и приводом «X» есть. Если преобразователь отключить, то связь пропадает. Пробовал включать-выключать терминальные резисторы и со стороны Trim5 и со стороны устройства «X». Ничего не помогло. Попробовал USB-разъём преобразователя USB-RS485 вставить вместо компьютера в зарядное устройство с USB-разъёмом – связь тоже заработала. Разработчик устройства «X» ничего внятного сообщить пока не может. Может вы подскажите, в чём может быть проблема.
|
05.02.2018, 17:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Странная работа RS-485
Цитата:
Еще полезная тема: http://forum.segnetics.com/showthrea...hlight=biasing __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|