Доброго времени суток! Проблема вот в чем - имеется SMH2g со старой прошивкой,которая не понимает большую часть новых блоков в smlogix.Заказали китайский переходник rs485-rs232,подключили,перепрошили с помощью программы SMllogix.После этого стала активна авария "Нет связи с МС",начало прошивать на одном из dout напряжение и нет связи с компьютером,хоть с конвертером,хоть без конвертера.Похоже что убили контроллер?Или может это прошивка криво встала?Если прошивка-каким образом возможно сделать откат без компьютера?Ну и если убили контроллер-возможно ли вернуть его к жизни?
Версия Smlogix-3.23,SMH2g- 4212-01-2,версия прошивки- 04.275.004 Последний раз редактировалось Arsie, 19.01.2018 в 11:12 |
19.01.2018, 11:13 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
Что по прошивке - форматируйте контроллер, это избавит от любых сомнений в корректности системного софта. PS. А зачем вы использовали RS485-RS232? У контроллера же есть порты обоих типов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2018, 15:08 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
|
19.01.2018, 15:34 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
Форматирование полностью аналогично. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2018, 16:17 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
Через этот выход.Я не понял насчет форматирования,вы предлагаете его просто выключить и включить,или что?
|
19.01.2018, 16:33 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2018, 16:54 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
Не подскажете где эта кнопка находится?)
|
19.01.2018, 17:22 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2018, 18:08 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
|
19.01.2018, 18:18 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
Невозможно.
Вам нужен преобразователь usb-rs485, чтобы обновить ядро контроллера. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.01.2018, 18:27 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
"Заказали китайский переходник rs485-rs232,подключили,перепрошили с помощью программы SMllogix". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.01.2018, 09:08 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Последний раз редактировалось Arsie, 22.01.2018 в 11:23 |
20.01.2018, 10:09 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
всем спасибо за отклик,разобрался-замкнул китайский переходник,по пути убив плату в контроллере.Хорошо,что был донор-такой же smh2g с порванным шлейфом.И еще хотел уточнить- D+ на переходнике подключается к D+ на контроллере?или наоборот как Tx и Rx?
|
22.01.2018, 11:21 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
В RS485 нет Rx/Tx, переворачивать не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.01.2018, 03:03 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
|
23.01.2018, 11:11 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема прошивки SMH2g
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено) | Max2114 | Вопросы о SMH4 | 26 | 20.05.2023 14:59 |
проблема прошивки pixel | vnii | Вопросы о Pixel | 50 | 25.05.2022 11:22 |
SMH2g ЗАливка прошивки акт 2 (нет проблемы) | Faster | Вопросы о SMH-2G | 17 | 21.12.2018 11:05 |
SMH2g ЗАливка прошивки | Faster | Вопросы о SMH-2G | 8 | 09.11.2018 04:11 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |