Здравствуйте, есть вент-установка, управляемая контроллером SMH2G-4222-01-2 (sn: 285901) с модулем MC-0401-01-0 (sn: 304802).

Спустя месяц работы (без выключения питания) вент-установка остановилась по аварии температурных датчиков, все два датчика (Pt1000, трёхпроводная схема включения) показывали -60 градусов.

Сброс аварии на всякий случай ничего не изменил.

Помогло выключение и последующее включение питания, спустя день работы повторных аварий не наблюдалось.

Хочется найти причину сбоя и увериться, что ничего такого больше не повторится.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 13:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC-0401 потерял датчики

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть вент-установка, управляемая контроллером SMH2G-4222-01-2 (sn: 285901) с модулем MC-0401-01-0 (sn: 304802).

Спустя месяц работы (без выключения питания) вент-установка остановилась по аварии температурных датчиков, все два датчика (Pt1000, трёхпроводная схема включения) показывали -60 градусов.

Сброс аварии на всякий случай ничего не изменил.

Помогло выключение и последующее включение питания, спустя день работы повторных аварий не наблюдалось.

Хочется найти причину сбоя и увериться, что ничего такого больше не повторится.
Обновите системное ПО контроллера до свежей версии. Это безопасно - управляющая программа останется на месте.

Как это сделать: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...fresh_soft.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 14:38   #3
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC-0401 потерял датчики

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновите системное ПО контроллера до свежей версии.
Причина именно в ПО контроллера? Обновлю и больше такого не повторится? Мне нужно людей уверить, там ответственное оборудование.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 14:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC-0401 потерял датчики

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
Причина именно в ПО контроллера? Обновлю и больше такого не повторится? Мне нужно людей уверить, там ответственное оборудование.
Контроллер старше модуля как минимум на полгода. При этом в эти полгода сменились модификации что контроллера, что модуля.

Считается, что серийные номера "до 300000" и "после 300000" могут проявлять признаки несовместимости по программной части. Да, очень редко и да, мало экземпляров. Но могут.

Поэтому обновить и наблюдать. Если проблема решится, значит решится. Если нет - нужно исследовать, что происходит.

--------------------

Если же оборудование совсем ответственное, то иного пути, кроме как ставить новый комплект, а этот снимать и испытывать - нет.

Тут уже не важен производитель оборудования, Сименсы я бы тоже точно так тестировал бы. И далеко не факт, что проблема в контроллере с модулем. Причины могут быть и внешними.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2016 в 14:52
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024