Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.03.2022, 09:19   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Самовыпиливание пакета VNC

Здравствуйте.
Столкнулся со странной проблемой.
Имем панель ТРИМ, обновляем ПО, устанавливаем пакет для VNC.
Проверяем, все работает.
Проходит примерно пару часов, VNC перестает работать. (клиентом ни как не подключится).
Помогает только переустановка DEB-пакета.
Такая же ситуация на Matrix
Также обратил внимание, что пароль для VNS подключения остается по умолчанию, после изменения пароля для SMConfig
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 10:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Проходит примерно пару часов, VNC перестает работать. (клиентом ни как не подключится).
Помогает только переустановка DEB-пакета.
Перезагрузка контроллера не помогает, нужна именно переустановка VNC?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 11:37   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

не проверял, контроллер на удаленном объекте
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 12:24   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

По возможности проверьте, пока что не получается повторить ваш случай, всё работает штатно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 14:42   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Перезагрузка отключением питания помогает
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 16:21   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Какой у вас софт? На последнем проверил, принудительно грохнул внс, он перезапустился.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 19:13   #7
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Софт последний.
После перезагрузки панели отключением питания, уже 6 часов работает стабильно. До этого хватало на 1-2 часа.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 19:18   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Софт последний.
На цифры бы посмотреть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 09:03   #9
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Увы. Проблемма продолжается на двух контроллерах на разных объектах.
Трим и матрикс.

По. с Матрикса

almon 210915
backlight 211006
beeperd 201228
eglfsmatrix 201105
factory-reset 210528
gpiod 210430
kernel 4.1-210914-211214
ledd 210914
libs 201105
logix 220214
modem 210820
modemfw 1.1
mrfw 1.2.63
smconfig 220131
smwatch 201228
sqld 201126
svfw 33.15.74
sysbus 220126
sysmenu 211115
timekeepd 211214
uso 201105
virtkb 201105
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 11:29   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Мой контроллер с внс простоял все выходные и проблем не обнаружено. Уточните, подключение недоступно сторонним клиентом или через веб-интерфейс контроллера? Или и так и так?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 08:43   #11
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Заменил панель.
Хватило на 1 сутки.
Все тоже самое.
Чтобы VNC снова заработал нужно сбросить питание на ТРИМ, или залить пакет заново...
Может можно сделать так, что бы VNC перезапускался раз в сутки?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 09:41   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Чтобы VNC снова заработал нужно сбросить питание на ТРИМ, или залить пакет заново...
Обе операции приводят к перезагрузке контроллера.
А пропадает только VNC? SSH и Web интерфейс SMConfig доступны?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 10:54   #13
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

"А пропадает только VNC? SSH и Web интерфейс SMConfig доступны?"
Да, это все работает. И работает 502 порт по которому можно опросить ModBus
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 11:03   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Может можно сделать так, что бы VNC перезапускался раз в сутки?
Да, это можно сделать в линуксе, но лучше разобраться с проблемой, а не маскировать её.

Цитата:
Да, это все работает. И работает 502 порт по которому можно опросить ModBus
Через веб-смконфиг внс доступен?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 11:35   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Да, это все работает.
Странная у Вас картина. vncsrv перезапускается даже если его грохнешь принудительно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 11:58   #16
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, это можно сделать в линуксе, но лучше разобраться с проблемой, а не маскировать её.

Как это проверить?

Через веб-смконфиг внс доступен?
По IP к контроллеру подключиться можно
Изображения
Тип файла: jpg 33.JPG (85.2 Кбайт, 61 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 11:59   #17
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Странная у Вас картина. vncsrv перезапускается даже если его грохнешь принудительно.
Да. При чем, VNC перестает отвечать на запросы от разных компов, и смартфона. (т.е. проблема на стороне ТРИМ)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 12:31   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
По IP к контроллеру подключиться можно
На скриншоте в списке раскрытой вкладки VNC всегда отсутствует у вас?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 12:52   #19
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

да. Когда он работает и когда не работает
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 12:56   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
да. Когда он работает и когда не работает
А откуда взяли Ваш VNC?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 13:03   #21
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

https://forum.segnetics.com/showthre...9&d=1601897125


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Странно, размеры файлов у меня и на сайте разные, а названия одинаковые. Возможно было обновление VNC?
Переустановил клиент, только что скачанный с сайта. Он появился в меню SMConfig.
Продолжаю наблюдение.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 20:59   #22
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Возможно было обновление VNC?
Обновление было. Насколько я понимаю, сейчас актуален vncsrv_201105_armhf.deb
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 23:50   #23
NuRiM
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Приветствую всех! У меня такая же проблема на трех объектах. Два с Тримом и один с Матриксом. Картина такая же. Полное откл. питания вопрос снимает на 3-4 дня и все - VNC перестает работать, после
откл.-вкл. питания все восстанавливается на очередные несколько дней.
NuRiM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 10:35   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Приветствую всех! У меня такая же проблема на трех объектах. Два с Тримом и один с Матриксом. Картина такая же. Полное откл. питания вопрос снимает на 3-4 дня и все - VNC перестает работать, после
откл.-вкл. питания все восстанавливается на очередные несколько дней.
Подробности какие-нибудь есть у вас? Автору данной темы вроде бы помогла установка последней версии VNC, может быть вам тоже поможет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 12:34   #25
NuRiM
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Приветствую всех! У меня такая же проблема на трех объектах. Два с Тримом и один с Матриксом. Картина такая же. Полное откл. питания вопрос снимает на 3-4 дня и все - VNC перестает работать, после
откл.-вкл. питания все восстанавливается на очередные несколько дней.
После возникновения проблемы скачал актуальную на тот момент версию лоджика и deb vnc., примерно в конце февраля в
начале марта.
Изображения
Тип файла: png Снимок 1.PNG (24.6 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: png Снимок 2.PNG (23.5 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: png Снимок 3.PNG (23.5 Кбайт, 21 просмотров)
NuRiM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 14:18   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
После возникновения проблемы скачал актуальную на тот момент версию лоджика и deb vnc., примерно в конце февраля в
начале марта.
Если сейчас отформатировать контроллер, заново скачать внс, установить его, проблема повторяется? Контроллер при этом по сети доступен?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 22:19   #27
NuRiM
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если сейчас отформатировать контроллер, заново скачать внс, установить его, проблема повторяется? Контроллер при этом по сети доступен?
Контроллеры по сети доступны, не работает только vnc. Я пробовал тогда в начале марта форматнуть и устанавливал vnc заново, но результата не было. В настоящее время такой возможности нет, т.к. котельные пока в работе , думаю дождаться окончания отопительного периода.
NuRiM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 22:41   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Контроллеры по сети доступны, не работает только vnc.
Ну тогда запускаем PuTTY, соединяемся с контроллером по SSH.

Проверяем работу сервера VNC
Код:
root@localhost:~# pidof vncsrv
2917
Если нет ID значит остановлен.

И в любом случае перезапускаем VNC сервер
Код:
root@localhost:~# service vncsrv.sh restart
Stop
Stopping vncsrv...
Stopping websockify...
Start
Starting vncsrv...
Starting websockify...
проверяем еще раз
Код:
root@localhost:~# pidof vncsrv
3194
Далее смотрим клиентом VNC


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 22:50   #29
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Приветствую всех! У меня такая же проблема на трех объектах. Два с Тримом и один с Матриксом. Картина такая же. Полное откл. питания вопрос снимает на 3-4 дня и все - VNC перестает работать, после
откл.-вкл. питания все восстанавливается на очередные несколько дней.
Раскройте подробнее понятие "VNC перестает работать"?

P.S. Кажется я понимаю о чем речь и возможно знаю как снять симптомы, а по лечению потом можно будет озадачить ТП.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 07:58   #30
NuRiM
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Раскройте подробнее понятие "VNC перестает работать"?

P.S. Кажется я понимаю о чем речь и возможно знаю как снять симптомы, а по лечению потом можно будет озадачить ТП.
Перестает работать-не подключается, пытается, пытается, но не получается.
NuRiM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024