14.04.2016, 11:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
связи по Modbus с Pixel
Добрый день
Проясните, пожалуйста, вопрос по связи контроллера Pixel по ModBus протоколу Для контроллера Pixel в Manual_Pixel_v4-02.pdf описана конфигурация Holding Registers для чтения системных настроек контроллера. Если правильно все понимаю, контроллер должен работать в режиме slave для чтения информации из него. А где можно найти информацию по конфигурации, чтении\записи остальных ModBus регистров (Coils, Discrete Input, Input Register ) С уважением, Алех |
14.04.2016, 11:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: связи по Modbus с Pixel
Цитата:
PS. Ваш аналогичный запрос на почту я проигнорирую, т.к. уже здесь ответил. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 14.04.2016 в 11:41 |
|