Ох уж этот RS-485, ох уж этот.... Или помощь в наладке связи
Здравствуйте. Уже который день трачу впустую на пнр сети RS485, поэтому прошу вашей помощи.
Приведу общие данные. На первом этаже 6ти этажной больницы будет стоять компьютер с SCADA-системой, которая посредством оборудования MOXA MGate 5105-MB-EIP общается с щитами по протоколу Modbus-RTU. Подключения проводятся по стандарту RS-485 двумя проводами витой пары в экранированном кабеле (КИПвЭВнг(А)-LS 2×2×0,78). Итак, что я делаю. С помощью ноутбука, преобразователя bolid USB-RS485 (с включенным с завода терминальным резистором 120 Ом) (http://bolid.ru/production/orion/int...haracteristics ) и программы SMLogix (опцией диагностика и поиск) я пытаюсь добиться стабильной связи со всеми щитами на тех.этаже объекта. Длина здания - 100 метров. В правом крыле (одно крыло 50 метров) здания у меня проблем не возникло - там 8 щитов, из них 7 с контролерами PIXEL (без перемычек 120 Ом) и один, последний на проводе SMH2Gi (с перемычкой 120 Ом) - если это правое крыло отсоединить от общей линии и подключить к компьютеру, то SMLogix всегда находит щиты и никахих проблем не возникает, учитывая даже то, что 2 щита ещё общаются между собой с помощью дополнительных модулей Ethernet и один из них мастер. Настройки контролеров следующие 115200,N,1,8, запросы мастер Выкл. (На одном щите запросы мастер выключить нельзя, т.к. он общается со своим "напарником", а "напарнику" нельзя указать другой номер слейв-ID). Надо сказать что щиты - это вент.установки в рабочем состоянии с включенными двигателями и частотниками. Совершенно другая картина начинается, когда я пытаюсь "увидеть" левое крыло здания. Щитов там 12 штук, из них 2 щита SMH2Gi, которые я пока не подключаю, т.к. это отдельная тема для разговора. Поэтому можно пока сказать что контролеров здесь 10 и все они Pixel. На последний щит установлена перемычка 120 Ом (пробовал и без). Так вот, когда все вентиляционные установки в нерабочем состоянии (вручную отключены двигатели и частотники) все щиты видны, но стоит запустить пару-тройку двигателей и связь пропадает, а программа пишет "Невозможно остановить устройство-мастер". Кстати, самые мощные двигатели именно в этом крыле. Я подумал это "наводки" и перезавел все кабеля MODBUS (здесь использован такой http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipvev_ngls.htm ) вдали от силовых линий, однако и это не помогло, что завело меня в тупик... При изучении литературы про RS485 я узнал, что контроллер к витой паре должен подключаться как можно меньшим ответвлением (а лучше вообще без него), а сборщики щитов сделали это отдельными не витыми проводами длиной 40-50 см - поэтому я миновал их и поключал витую пару напрямую к контролерам. Использовал дренажный провод и заземлил экран в одной точке - в первом щите, рядом с которым я и подключаюсь. После этого я стал по-очереди подключать щиты и выяснил что связь есть даже при работающих двигателях только с 9ю щитами, если подключить ещё хоть один в любой точке линии, SMLogix опять выдает "невозможно остановить устройство-мастер" (Хотя, напомню, везде в настройках я выставил запросы мастер Выкл.) Ещё я читал (http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329 ) что если присутствуют высокочастотные помехи, то можно поставить индуктивные фильтры у каждого приемника, поможет ли это в моем случае? Спасибо поддержке сигнетика что ответили мне по почте на аналогичное письмо, они предполагают что дело скорее всего в неправильно подключенном частотнике и советуют искать проблему осциллографом. Быть может кто-нибудь ещё посоветует какой-нибудь способ? Заранее благодарен за ответ. |
09.02.2017, 21:51 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Ох уж этот RS-485, ох уж этот.... Или помощь в наладке связи
Какие частотники, кабеля от частотников до двигателей экранированные? Нарисуйте структурную схему сети. Нужно попробовать отключить все терминаторы, ваще все. Болид не самый надежный преобразователь.
|
10.02.2017, 12:19 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Ох уж этот RS-485, ох уж этот.... Или помощь в наладке связи
вангую что FC051
viktorru а больница это перинатальный центр? |
10.02.2017, 15:56 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ох уж этот RS-485, ох уж этот.... Или помощь в наладке связи
Цитата:
Цитата:
|
||
14.02.2017, 17:58 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ох уж этот RS-485, ох уж этот.... Или помощь в наладке связи
Частотники Schneider Altivar, прикреплю фото. Кабеля экранированные, монтажники их (экраны) на шину земли внутри щитов посадили. Структурную схема у меня есть только Modbus, постараюсь её прикрепить.
Больница - это онкологический диспансер. Отключить терминатор на болиде не вариант - он там с завода впаян, ищем замену. Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2018 в 11:18 |