Почему у пикселя на неподключенных цифровых входах логическая единица, а при подаче +24В получается логический ноль? Джампик гальванической развязки снят, питание от постоянки 24 вольта, на EXT подключен минус.
Dens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 15:21   #242
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Dens Посмотреть сообщение
Почему у пикселя на неподключенных цифровых входах логическая единица, а при подаче +24В получается логический ноль?
Это невозможно понять. Это надо запомнить. Воспринимайте это как аксиому. Менять все равно не будут.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 15:29   #243
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Dens Посмотреть сообщение
Добрый день, господа!
Очень стыдно задавать такой вопрос, но я уже всю голову сломал.
Почему у пикселя на неподключенных цифровых входах логическая единица, а при подаче +24В получается логический ноль? Джампик гальванической развязки снят, питание от постоянки 24 вольта, на EXT подключен минус.
Это для совместимости программ с SMH2010. У него на открытом входе не ноль, как у Пикселя, а высокое напряжение, которое сухим контактом замыкается на "землю".

У 2G/2Gi, кстати, входы аппаратно работают аналогично SMH2010.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 15:31   #244
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Dens Посмотреть сообщение
Почему у пикселя
Почему так сделано или почему так получается?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 15:46   #245
Dens
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Почему так сделано или почему так получается?
Получается, это слово есть даже в моем исходном вопросе. Но выше объяснили. Всем большое спасибо за оперативность!

Еще вопрос: почему нельзя использовать Spdelay на задержку включения/отключения? Чем грозит применение этого блока, к примеру, на задержку сброса RS-триггера?
Dens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 15:56   #246
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Dens Посмотреть сообщение
Получается, это слово есть даже в моем исходном вопросе. Но выше объяснили. Всем большое спасибо за оперативность!

Еще вопрос: почему нельзя использовать Spdelay на задержку включения/отключения? Чем грозит применение этого блока, к примеру, на задержку сброса RS-триггера?
Ответ есть в справке на этот блок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 16:05   #247
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

дайте пожалуйста пример простейшего энергонезависимого счетчика импульсов.

надо чтобы данные со входа примерно раз в минуту сохранялись в энергонезависимой памяти, с выводом на экран и возможностью сброса.
примерно то же, что счетчик моточасов, но считать не время, а число импульсов.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 16:32   #248
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
дайте пожалуйста пример простейшего энергонезависимого счетчика импульсов.

надо чтобы данные со входа примерно раз в минуту сохранялись в энергонезависимой памяти, с выводом на экран и возможностью сброса.
примерно то же, что счетчик моточасов, но считать не время, а число импульсов.
Обычный счётчик, на выход которого подключен блок ARRAY нужного типа и вход записи этого блока дергаете чем угодно раз в минуту.

Память только не убейте энергонезависимую. На два месяца её хватит всего. Подробности в справке для блоков ARRAY/EEPROM.

-----------------

Полностью алгоритм чуть сложнее. Сброс - это мультиплексором отключаете от блока памяти счётчик и подаёте ноль, дёргая при этом запись.

"Вспоминать" результат счёта не нужно, достаточно добавлять значение, которое насчитал счётчик, к значению с выхода блока памяти. Ну и при каждой записи обнулять счётчик.

-----------------

Но это всё "лобовые" решения. Чтобы сделать всё правильно, нужно вычислить обоснованный интервал сохранения и исходя из этого уже выбирать правильный алгоритм решения вашей задачи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 16:47   #249
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Арсений, это оно?
Изображения
Тип файла: jpg счетчик.jpg (68.5 Кбайт, 288 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 17:19   #250
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, это оно?
Да, вполне.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:57   #251
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

спасибо. еще вопросик, по входам МС - CNTR и CRNT - так подключаются? общий вид схемы правильный?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:58
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 12:07   #252
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
спасибо. еще вопросик, по входам МС - CNTR и CRNT - так подключаются? общий вид схемы правильный?
Нужно ещё сброс делать при каждой записи в память.

Ну и писать не раз в минуту, а раз в минут 10 хотя бы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 14:17   #253
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

большое человеческое спасибо
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 10:12   #254
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Здравствуйте! Имеется контроллер 2Gi и задача раз в сутки распознавать наступление периода регенерации фильтров. Время начала и конца процесса регенерации задается из меню. Желательно отслеживать процесс с точностью до секунды.

Я не придумал ничего лучше, чем переводить реальное время в кол-во секунд, прошедших с начала суток и сравнивать это число со временем начала и окончания процесса, переведя их в секунды тем же образом. В принципе, в таком варианте макрос работает, но меня не покидает мысль что есть решение элегантнее.

Еще переживаю по поводу того, как контроллер переварит все эти операции с long на каждом тике. Вот хочу спросить, зря я беспокоюсь или все же стоит облегчить ему задачу, например, сохраняя кол-во секунд начала и конца процесса в EEPROM и сравнивая их с реальным временем, а не вычисляя их каждые 100мс? Или можно как-то иначе производить вычисления конкретно в этом макросе хотя бы каждый 10-й тик?

Вложение 3237

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:59
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 21:01   #255
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Имеется контроллер 2Gi и задача раз в сутки распознавать наступление периода регенерации фильтров. Время начала и конца процесса регенерации задается из меню. Желательно отслеживать процесс с точностью до секунды.

Я не придумал ничего лучше, чем переводить реальное время в кол-во секунд, прошедших с начала суток и сравнивать это число со временем начала и окончания процесса, переведя их в секунды тем же образом. В принципе, в таком варианте макрос работает, но меня не покидает мысль что есть решение элегантнее.

Еще переживаю по поводу того, как контроллер переварит все эти операции с long на каждом тике. Вот хочу спросить, зря я беспокоюсь или все же стоит облегчить ему задачу, например, сохраняя кол-во секунд начала и конца процесса в EEPROM и сравнивая их с реальным временем, а не вычисляя их каждые 100мс? Или можно как-то иначе производить вычисления конкретно в этом макросе хотя бы каждый 10-й тик?

Вложение 3237
А ежели вот так??
Вложения
Тип файла: msl регенерация.msl (23.0 Кбайт, 91 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:02   #256
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Имеется контроллер 2Gi

переживаю по поводу того, как контроллер переварит все эти операции с long на каждом тике.
Не переживайте, он может выполнить десяток тысяч схем с картинки за те же 100 мсек.

Что же касается сравнения секунд - это самое алгоритмически элегантное решение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 10:24   #257
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А ежели вот так??
Интересный вариант! Уж точно проще моего. Я пока что побаиваюсь использовать EEPROM (кроме как из SMArt'а), вдруг ненароком память замучаю. Вот если бы была какая-то индикация того, что "программист" слишком часто пишет что-то в ячейку, это все бы упростило.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не переживайте, он может выполнить десяток тысяч схем с картинки за те же 100 мсек.
Понятно, спасибо!
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 16:34   #258
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Не отходя от кассы спрошу еще вопросик. Делаю в SMArt'е экран с настройками, но не стандартный, в котором есть опция записывать значения по выходу из экрана, а свой, в котором редактируются уставки (время) в формате ЧЧ:ММ:СС. Так вот, если пользователь начнет вводить время на этом экране, то оно сразу будет передаваться в программу, что очень нежелательно. Теперь вот думаю, как передавать уставки из экрана только по выходу из него. Придумал пока что вот так, как на скриншоте. Сомневаюсь в работоспособности такой схемы, будет ли импульс FirstTime приходить одновременно с готовностью памяти? Мб я вообще все не так делаю. Что можете посоветовать для решения проблемы? При этом нужно еще не забывать чтобы уставки передавались и при первом старте программы, когда юзер еще ничего не настроил.

Вложение 3242

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:59
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 16:38   #259
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Не отходя от кассы спрошу еще вопросик.
Используйте сигнал "Экран активен" и через инвертор запрещайте регистру передавать данные на выход.

Ваша схема работоспособна только после первой загрузки программы. Далее уставка будет равна нулю до входа в этот экран.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 16:45   #260
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Используйте сигнал "Экран активен" и через инвертор запрещайте регистру передавать данные на выход.
Вот так?

Ответ.png

P.S. Это был сверхбыстрый ответ. Я только успел обновить страницу!
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 16:49   #261
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Вот так?

Вложение 3243

P.S. Это был сверхбыстрый ответ. Я только успел обновить страницу!
Да, именно так.


PS. Потому как вопрос задан вами корректно) В нём содержалось и что нужно сделать (задача) и как вы это делали (возможное решение) и что нужно получить (цель задачи). Т.е. за вас ничего додумывать не пришлось, что вы там имели или не имели ввиду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 16:51   #262
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Спасибо!
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 15:32   #263
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Снова здравствуйте! Опять SMH2Gi и задача сохранения информации об общем расходе в ПЗУ вместе с отображением среднего расхода за некоторый период. Подойдет ли прикрепленный проект для решения данной задачи? За основу взял схему ув. andre и добавил сброс по окончанию счета. Особенно интересует будет ли корректно рисовать график. График задумывался для отображения средних расходов за период записи.
Вложение 3266
Вложение 3267

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:00
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 15:53   #264
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Снова здравствуйте! Опять SMH2Gi и задача сохранения информации об общем расходе в ПЗУ вместе с отображением среднего расхода за некоторый период. Подойдет ли прикрепленный проект для решения данной задачи? За основу взял схему ув. andre и добавил сброс по окончанию счета. Особенно интересует будет ли корректно рисовать график. График задумывался для отображения средних расходов за период записи.
С периодом записи не переборщите, чтобы на входе счётчика получилось не больше 32000.

По поводу рисованию - этот тот случай, когда надо ставить натурный эксперимент.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 16:07   #265
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Спасибо, понял!

Чтоб два раза не вставать задам еще вопрос. Сразу скажу что он может показаться слишком размытым. Хотелось бы реализовать доступ к списку средних расходов (позиций на 100) прямо с экрана контроллера. Т.е. сохраняем значения с CNTR в тот же блок EEPROM(long), например и затем считываем их и отображаем на экране в виде списка [дата--ср. расход за этот день]. В SMArt'e готового элемента, позволяющего организовать прокрутку стрелками подобного списка я не нашел. Придется делать это ручками, ровно как и перебор адресов в массиве? Есть ли какие-нибудь примеры где можно посмотреть как правильно организовать считывание из блоков сохранения?
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:09   #266
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Спасибо, понял!

Чтоб два раза не вставать задам еще вопрос. Сразу скажу что он может показаться слишком размытым. Хотелось бы реализовать доступ к списку средних расходов (позиций на 100) прямо с экрана контроллера. Т.е. сохраняем значения с CNTR в тот же блок EEPROM(long), например и затем считываем их и отображаем на экране в виде списка [дата--ср. расход за этот день]. В SMArt'e готового элемента, позволяющего организовать прокрутку стрелками подобного списка я не нашел. Придется делать это ручками, ровно как и перебор адресов в массиве? Есть ли какие-нибудь примеры где можно посмотреть как правильно организовать считывание из блоков сохранения?
Да, всё ручками. Пример, простите за тавтологию, в примере меню. Суть одинакова.

Либо проще - листайте экранами, если контроллер 2Gi.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 01:14   #267
kagen
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Подскажите пожалуйста, как сделать проверку, что значение rb изменилось?
Управляю переключением экранов одновременно из scada и c контроллера.
RIASE к сожалению работает только на появление переменной.
Или как записать в переменную rb1 значением из FBD?
Вложение 3393

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:00
kagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 01:27   #268
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от kagen Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как сделать проверку, что значение rb изменилось?
Можно таким вот образом

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:01
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 08:14   #269
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aard Посмотреть сообщение
Можно таким вот образом
или так


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:01
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 11:40   #270
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

осталось определить, который из способов быстрее обрабатывается
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024