У меня уже второй MRL вышел из строя по непонятным причинам. Один MR3000, другой MRL3300. В обоих случаях релейные выходы MRL управляли катушками реле при помощи 24 V DC. В одном случае MRL отработал 2-3 дня, в другом - почти полгода (хотя я точно не знаю, сообщили сейчас но сколько он не работал - неизвестно). Симптомы - в первом случае Matrix а во втором FMR не видят MRL, на модуле горит красная лампа.
Отправлю их вам в ремонт.
В связи с этим у меня есть один вопрос практического содержания. Объект находится в соседнем городе (около 400 км, не очень хочется ехать туда самому).
Система во втором случае реализована так - контроллер SMH2G по RS485 подключен FMR1020+MRL3300. FMR исправен. на MRL горит красный светодиод. Нового MRL3300 у меня нет. Есть только MRL3000. Для того чтобы его прописать а FMR в принципе я могу сделать конфигурацию, дать монтажнику и объяснить как ее залить в модуль по USB. C этим просто. Но вот вопрос - придется ли при этом перешивать SMH2G? По сути 3300 - это тоже модуль на 12 выходов как и 3000 различие только в типах выходов. Карта регистров FMR+MRL изменится?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 11:23   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Симптомы - в первом случае Matrix а во втором FMR не видят MRL, на модуле горит красная лампа.
?
Серийные номера модулей подскажите? Не видят - если прочитать аварию, именно нет связи?


Добавлено через 24 минуты


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Но вот вопрос - придется ли при этом перешивать SMH2G? По сути 3300 - это тоже модуль на 12 выходов как и 3000 различие только в типах выходов. Карта регистров FMR+MRL изменится?
Это можно посмотреть, составив карты переменных в конфигураторе. Там меняются только названия выходов, остальное одинаково, должно работать, попробуйте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 13:44   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Серийные номера модулей подскажите? Не видят - если прочитать аварию, именно нет связи?
Уже не помню. Как заберу модули - напишу серийники и подключу к FMR на столе посмотрю что писать будет.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

Добавлено через 24 минуты




Это можно посмотреть, составив карты переменных в конфигураторе. Там меняются только названия выходов, остальное одинаково, должно работать, попробуйте.
Да, я уже когда написал подумал что надо было просто попробовать. Адреса совпадают. Хоть с этим будет попроще, договорился с монтажниками - ехать самому не придется.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 10:44   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Серийные номера модулей подскажите? Не видят - если прочитать аварию, именно нет связи?
Первую MRL забрал - MRL3300 SN 711368
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 11:25   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Первую MRL забрал - MRL3300 SN 711368
Спасибо.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2023, 11:48   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Спасибо.
Еще один MRL с такими же симптомами - MRL3000 S/N711477
На неделе вышлю оба вам в ремонт.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 11:42   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Еще один MRL с такими же симптомами - MRL3000 S/N711477
На неделе вышлю оба вам в ремонт.
Напишите мне(лучше здесь) как отправите, ждем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 15:45   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите мне(лучше здесь) как отправите, ждем.
Сегодня отправил СДЭКом. В пятницу или в понедельник приедет к вам.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 09:44   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите мне(лучше здесь) как отправите, ждем.
Подскажите а по этим MRL (их уже отремонтировали) проблема была в нижней плате или в верхней?
У заказчика похожая проблема - модуль MRL2200 горит красным и не работает. Новый не работал еще, подключили в первый раз - сразу не работает. Заменить нечем. У меня лежит FMR3022. По идее в нем плата от MRL2200 есть. Поможет переставление платы из FMR в MRL? Можем мы собрать MRL? К примеру взять верхнюю плату от MRL3000 а нижнюю от MRL2200?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 11:30   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Подскажите а по этим MRL (их уже отремонтировали) проблема была в нижней плате или в верхней?
Не знаю, они мимо меня прошли. Вам наверняка давали лист с описанием ремонта, если подскажите номер дела, я гляну.

Цитата:
Поможет переставление платы из FMR в MRL?
А индексы модификаций(0 или 4) везде одинаковые?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 14:46   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не знаю, они мимо меня прошли. Вам наверняка давали лист с описанием ремонта, если подскажите номер дела, я гляну.

54189 и 54188

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

А индексы модификаций(0 или 4) везде одинаковые?
Не знаю. Где посмотреть?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 16:17   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
54189 и 54188
У них у обоих с процом что-то, мы исследуем этот момент.

Цитата:
Не знаю. Где посмотреть?
На модуле написана его модификация, например 2000100.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 17:26   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Новый не работал еще, подключили в первый раз - сразу не работает.
Пообращайте внимание, как вы подключаете МРЛ к головному устройству? на "горячую" или при отключенном питании?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 20:58   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пообращайте внимание, как вы подключаете МРЛ к головному устройству? на "горячую" или при отключенном питании?
Я то всегда все подключаю при отключенном питании...
Ну а последний случай - ничего гарантировать не могу. Надеюсь что они тоже все подключают при отключенном питании. Просто для меня это удаленная работа и щит находится почти 2000 км от меня. Поэтому я не вижу как они там подключают и отключают. Но я им говорю - обесточить и подключить/отключить....
В той системе FMR1010 (тот самый, что у вас уже снят с производства) и модуль MRL3000 + MRL2200. MRL3000 завелся, 2200 - нет.


Добавлено через 31 секунду


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У них у обоих с процом что-то, мы исследуем этот момент.
А процессор то на верхней плате или на нижней?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 11:35   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Просто подключение "на горячую" - как одна из причин выхода из строя. Процессор на верхней плате, она же плата ЦПУ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 18:29   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Просто подключение "на горячую" - как одна из причин выхода из строя. Процессор на верхней плате, она же плата ЦПУ.
Понятно. В случае с моими двумя случаями - собранный шкаф на стенде работал. После монтажа на объекте тоже работал. Один проработал несколько часов после чего отвалился MRL а второй несколько месяцев (но тут неточно, может и несколько недель а не месяцев).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 18:39   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход из строя MRL

Это полезная информация, буду иметь ввиду.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024