По умолчанию Потух SMH2G (решено)

Достал из закромов контроллер, на объектах не стоял, только для тестов. Ему лет 6-7 наверное уже. Раз 5 сегодня записал на него проект из лоджика последнего 34.138. и на последнем разе он завис во время закачки проекта. В лоджике уже все окошки закрылись, а на экране контроллера осталась надпись Kernel load. Я подождал минут 10, так ничего и не произошло, и я выключил питание на него. После этого он не включается - не загорается экран. Как его проверить живой он вообще или нет?
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 14:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Достал из закромов контроллер, на объектах не стоял, только для тестов. Ему лет 6-7 наверное уже. Раз 5 сегодня записал на него проект из лоджика последнего 34.138. и на последнем разе он завис во время закачки проекта. В лоджике уже все окошки закрылись, а на экране контроллера осталась надпись Kernel load. Я подождал минут 10, так ничего и не произошло, и я выключил питание на него. После этого он не включается - не загорается экран. Как его проверить живой он вообще или нет?
Форматируется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 14:10   #3
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Так его лоджик теперь не видит. Причина в низком заряде батарейки может быть? Но в любом случае он же должен включаться.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 14:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Так его лоджик теперь не видит. Причина в низком заряде батарейки может быть? Но в любом случае он же должен включаться.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ixel_smh2g.htm

Кнопка "Удалить и загрузить.." теперь называется "Форматирование".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.06.2022, 05:07   #5
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Спасибо, форматирование помогло.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024