Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.01.2015, 00:59   #1
Temporal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Датчики температуры. Некорректные значения

Здравствуйте!
К SMH 2Gi подключено несколько датчиков температуры (PT1000). Какое то время контроллер (или программа) работают правильно, то есть значения температур отображаются корректно. Через небольшой промежуток времени, показания датчиков пропадают, вернее значение на входе уменьшается в несколько раз (судя по значению на входе в режиме отладки), соответственно получаю аварию датчиков.
Перезагрузка контроллера помогает через раз, и то ненадолго.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
P.S. Первый скрин, корректные показания датчиков, второй, соотвественно, сама проблема. :-)
Изображения
Тип файла: jpg Коррект..jpg (193.3 Кбайт, 388 просмотров)
Тип файла: jpg Некоррект..jpg (193.4 Кбайт, 216 просмотров)
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 10:21   #2
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Пока не ответили специалисты, проверьте подключение модуля МС к контроллеру. У меня подобное было из за плохого контакта шлейфа с контроллером (плохо вставлен).
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 11:28   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
К SMH 2Gi подключено несколько датчиков температуры (PT1000).
У модуля МС есть этикетка, на которой обозначена модель и серийный номер модуля. Хотелось бы видеть эти цифры


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 12:34   #4
Temporal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

M/N: MC 0201 01 0
S/N: 273892
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 14:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
M/N: MC 0201 01 0
S/N: 273892
Во время проведания показаний напряжение питания контроллера изменяется на какую величину?

Можете показать схему расключения датчиков и сделать фото щита, чтобы были видны клеммы МС?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 00:26   #6
Temporal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

1) Напряжение питания не меняется
2) Двухпроводное подключение датчиков, 8 штук (EXC0-EXC7 и общий AGND соотвественно)
Изображения
Тип файла: jpg IMAG3258.jpg (322.7 Кбайт, 455 просмотров)
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:50   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
1) Напряжение питания не меняется
2) Двухпроводное подключение датчиков, 8 штук (EXC0-EXC7 и общий AGND соотвественно)
Спасибо за фотографию и словесное описание, но нужна ещё и схема.

Двупроводное включение особо чувствительно к ошибкам разводки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 11:19   #8
Temporal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

На надписи ручкой ванимание не обращайте :-)
Изображения
Тип файла: jpg IMAG3261.jpg (304.4 Кбайт, 431 просмотров)
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 01:45   #9
Temporal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Нет никаких идей из чего показания датчиков могут себя так вести? Это может срабатывать какая нибудь защита (хотя контроллер системных аварий не выдает)?
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 15:16   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
На надписи ручкой ванимание не обращайте :-)
Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
Нет никаких идей из чего показания датчиков могут себя так вести? Это может срабатывать какая нибудь защита (хотя контроллер системных аварий не выдает)?
Подключите датчики напрямую ко входам, ситуация меняется?

Вообще, объединение всех AGND в один провод - это неправильно. В этом случае один заглючивший датчик (любой глюк кабеля или датчика) роняет показания сразу всех датчиков.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 17:27   #11
Temporal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Подключал я датчики напрямую, ситуацию это меняет, но не кардинально. Пропадание показаний происходят реже, но все же происходят.
По сути, получается следующая ситуация, контроллер и модуль расширения исправны (в щите 2 контроллера, менял их местами), питание контроллера в порядке, подключение в порядке, постоянная наводка отсутствует на кабеле (по крайней мере мой прибор ее не видит), и в основном пропадание показаний происходит либо при перезагрузке контроллера питанием, либо при загрузке в него новой программы.
Поэтому интересует вот какой вопрос, данная реакция контроллера, что это? Это сработавшая защита? ( тогда почему нет сигнализации аварии, да и получается, что что-то ведь контроллер видит на входе, какое то значение , хоть и маленькое) или это все таки сами датчики выдает неправильное значение? (но тогда возникает вопрос, почему они все отключаются, ведь при подключении напрямую к контроллеру, они не связаны между собой вне контроллера).
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 01:43   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
Подключал я датчики напрямую, ситуацию это меняет, но не кардинально. Пропадание показаний происходят реже, но все же происходят.
По сути, получается следующая ситуация, контроллер и модуль расширения исправны (в щите 2 контроллера, менял их местами), питание контроллера в порядке, подключение в порядке, постоянная наводка отсутствует на кабеле (по крайней мере мой прибор ее не видит), и в основном пропадание показаний происходит либо при перезагрузке контроллера питанием, либо при загрузке в него новой программы.
Поэтому интересует вот какой вопрос, данная реакция контроллера, что это? Это сработавшая защита? ( тогда почему нет сигнализации аварии, да и получается, что что-то ведь контроллер видит на входе, какое то значение , хоть и маленькое) или это все таки сами датчики выдает неправильное значение? (но тогда возникает вопрос, почему они все отключаются, ведь при подключении напрямую к контроллеру, они не связаны между собой вне контроллера).
Если возможно, отключите всё, кроме питания контроллера и датчиков. Проблема остаётся?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 13:10   #13
iceberg-s
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Похожие проблемы на 2-х вентустановках.

Контроллер SMH-2Gi + MC + MR 504.
Датчики РТ-1000 подключены по 3-х проводной схеме (длина проводов от контроллера до датчиков 15-17 м).

Вентустановка стабильно останавливалась по аварии через 3-4 мин работы. Контроллер прошивался из SMLogic v.3.26.

Перепрошил всё ПО контроллера из SMLogic - v.3.25.0144.
Без остановки система проработала около 4-х часов, после чего остановилась по аварии (угроза заморозки, низкая температура, обрыв датчика).

И обнаружился ещё один "эффект": датчики температуры стабильно "падают" через 10-20 сек после штатной остановки работы вентустановки (переключателем "Пуск/Стоп): в течении 5-10 сек наблюдается плавное снижение показаний датчиков в моем случае от уровня ~17300 до ~4000 при мониторинге контроллера в режиме отладки.

Перезапуск контроллера (клавиша Esc) показания датчиков не восстанавливает, помогает только отключение питания контроллера.

Серийные номера контроллеров, конкретные версии прошивок ПО отправлю завтра. С фотками небольшая проблема (объект в Брянске, а я в Москве), но при необходимости сделаю.
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 15:50   #14
iceberg-s
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от iceberg-s Посмотреть сообщение
Серийные номера контроллеров, конкретные версии прошивок ПО отправлю завтра.
Установка #1
SMH-2Gi - 300587
MC - 296343
MR - 289831

Установка #2
SMH -2Gi - 300581
MC - 296338
MR - 299818

Прошивки:
SVsoft v.1.10
kernel 2.6.29.108
libs 0.1.29
logix 0.264.82
menu 1.0.150
modem 0.1.64
gtlibs 0.1.4
skipper 0.1.254
software 264.100
sql 0.0.14
templatlite 0.1.1
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 13:06   #15
Gennadi
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Только с температурными датчиками токое бывает? С 0-20 ma не замечали?
Gennadi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 11:14   #16
iceberg-s
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Только с температурными датчиками токое бывает? С 0-20 ma не замечали?
Датчики температуры используем только резистивные и, как правило, РТ1000.
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 13:22   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от iceberg-s Посмотреть сообщение
Датчики температуры используем только резистивные и, как правило, РТ1000.
Это влияние импульсных помех, вызывающих остановку АЦП. У вас два пути:

1) Прислать МС для перепрошивки, помехозащищённость вырастет

2) Побороться с помехами для приведение их уровня до обычных промышленных норм

От себя добавлю, что как правило проблема в некачественной "земле" на объекте и одновременно некачественном экранировании проводов до датчиков. На это всё накладывается ошибки техпроцесса, допущенные производителем АЦП и получается та "красота", что вы сейчас наблюдаете.

Обновление прошивки избавит вас от подвисающего АЦП. Но, повторюсь, основная проблема именно в помехах. Совсем недавно от таких помех на одном из объектов выгорел аналоговых вход парогенератора. Просто физически выгорел - было повреждено несколько элементов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 23:31   #18
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Совсем недавно от таких помех на одном из объектов выгорел аналоговых вход парогенератора. Просто физически выгорел - было повреждено несколько элементов.
Вот это как раз абсолютно не впечатляет. Буквально в прошлом месяце по неустановленной причине выгорело(!!!) за раз 19(!!!) контроллеров Excel500 и Excel800, находяшихся на одной C-Bus шине, на крупном объекте Мега Дыбенко.
Общий ущерб около 2 млн.руб. Причины абсолютно не ясны пока... Вот это впечатляет!
Уже понятно, что будут казнённые и расстрелянные...

Последний раз редактировалось djaval, 13.08.2015 в 23:41
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 13:09   #19
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Почему у меня не работает?

Что не так?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (4.0 Кбайт, 259 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (237.4 Кбайт, 48 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 13:51   #20
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему у меня не работает?

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Что не так?
И еще: если в настройках МС снять галочку "совместимость с SMH 2010...", то измеренное сопротивление показывает 49 Ом, а датчик 100-омный...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 15:29   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему у меня не работает?

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Что не так?
Для начала вход МС на RTD100 переcтроить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 16:17   #22
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему у меня не работает?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для начала вход МС на RTD100 переcтроить.
Перестроил. пока провод от термодатчика не подключил непосредственно на AGND - не заработало
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 16:42   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему у меня не работает?

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
И еще: если в настройках МС снять галочку "совместимость с SMH 2010...", то измеренное сопротивление показывает 49 Ом, а датчик 100-омный...
Возьмите омметр, проверьте актуальное сопротивление датчика. Если не 49 ом, то проверьте правильность подключения к клеммам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 17:23   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему у меня не работает?

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Перестроил. пока провод от термодатчика не подключил непосредственно на AGND - не заработало
А куда же ещё? EXCx и AGND при двухпроводке. В Лоджике при настройке входов все наглядно показано для каждого входа.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 18:06   #25
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему у меня не работает?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А куда же ещё? EXCx и AGND при двухпроводке. В Лоджике при настройке входов все наглядно показано для каждого входа.
У меня, видите ли, общий провод по шкафу шлейфом идет
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 18:27   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Именно AGND? Зачем, если не секрет?
Особенно шлейфом...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 19:42   #27
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему у меня не работает?

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
У меня, видите ли, общий провод по шкафу шлейфом идет
Ага, а потом при попадании какой-нибудь фазы на датчик, торжественно всё хороним.
Гальваническая изоляция для чего в модуле сделана? Не для красоты же.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 21:06   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Да в том и проблема что аналоговая группа не имеет гальванической изоляции от схемы MC и подключенного 2G
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 23:51   #29
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Вопрос к Арсению - на стр. 8 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mod...l_MC_v3-01.pdf указано что присутствует групповая гальваническая развязка. Однако на стр. 19 в таблице написано что изоляция отсутствует.

Итого: как понимать (внести в мануал) - что присутствует гальваническая развязка от остальных зон величиной потенциала хх? Или что нет никакой развязки от цепей питания и управления?
Из мануала непонятно, под рукой МС нет, что-бы измерять.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 12:03   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Вопрос к Арсению - на стр. 8 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mod...l_MC_v3-01.pdf указано что присутствует групповая гальваническая развязка. Однако на стр. 19 в таблице написано что изоляция отсутствует.

Итого: как понимать (внести в мануал) - что присутствует гальваническая развязка от остальных зон величиной потенциала хх? Или что нет никакой развязки от цепей питания и управления?
Из мануала непонятно, под рукой МС нет, что-бы измерять.
Про развязку - это атавизм из старой инструкции, когда это предлагалось как опция. Написанному на стр 8 не верить. Верить написанному на стр 19.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024