Modbus ASCII
Ни разу с таким не сталкивался... но вот, судя по описанию, один расходомер, имеющийся у нас на объекте оснащен интерфейсом RS232 И работает по протоколу Mosbus ASCII. Нам нужно считать с него расход в контроллер SMH4... Сможем мы это сделать? И если сможем то как?
|
20.02.2020, 12:29 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Modbus ASCII
Цитата:
Скриншот 20-02-2020 112641.png Но я все еще надеюсь, иду в руководство по SMH4, вбиваю в поиск ASCII, совпадений ноль. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.02.2020, 12:32 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Modbus ASCII
Цитата:
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
20.02.2020, 12:38 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Modbus ASCII
|
20.02.2020, 13:19 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Modbus ASCII
Цитата:
Если свободен Ethernet - проблема решаема легко: недорогой Icpdas'овский шлюз Ethernet/TCP в RS232/RS485 с автоопросом его поддерживает. Если занят - решение обойдется в разы дороже: нужно будет покупать сервер с портами RS485 и RS232, и писать под него софт для конвертации. На выходе шлюзов - будет цепочка Modbus/RTU регистров с кодами символов из ответа (главное - зарезервировать достаточное количество регистров, чтоб заведомо влез самый длинный ответ). Ну и далее - полученную последовательность регистров "разбирать" FBD-макросом. Однажды так делал (на SMH2) - больше точно не возьмусь, нафиг-нафиг. PS: вы уверены, что там именно ASCII, а не DCON или ГОСТ? потому что ГОСТ - это полный [censored] в части поддержки, а DCON (хоть и очень похож на ASCII) в RTU упаковывает только адамовский сервер за $438 (как бы не выгоднее было расходомер поменять, с учетом интеграции в новую систему) |
|
20.02.2020, 13:22 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Modbus ASCII
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.02.2020, 13:25 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Modbus ASCII
Омские были с DCON-подобным Modbus-ASCII и с ГОСТом.
ГОСТ очень похож Modbus/ASCII, но муторнее в части организации обмена и мусора в ответе (разве что защищеннее). Зато его безумно любят в электроэнергетике - приборы с честным Modbus/RTU найти сложнее, чем с этим угробищем. Цитата:
|
|
20.02.2020, 14:03 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Modbus ASCII
Цитата:
|
|