Не очень понятно, что вам требуется
Через выбивающий автомат MS116 к проблеме выравнивания давления.. Так задача-то какая? |
15.06.2015, 15:59 | #212 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Задача после каждого отключения компрессора выдавать питание на 4-х ходовой кран на 5 сек.
__________________ Саня |
15.06.2015, 16:30 | #213 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
|
15.06.2015, 16:31 | #214 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.06.2015, 18:56 | #215 | ||
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
Цитата:
режим разморозки препятствует обледенению заслонок. сама градирня естественно не размораживается. и останавливать вентилятор до ноля на длительный срок не желательно. слишком большая влажность, - предпочтительнее постоянно подогревать обмотки, например ограничив минимальную скорость 5 герцами впрочем, это все лирика, генератор с заданным временем 0 и 1 я сделал, может несколько коряво, но вроде работает. так же, как и управление ПЧ с помощью кнопок + и - , (правда, совместно с частотником еще не тестировал) если кого интересует - могу поделится. |
||
27.08.2015, 16:03 | #216 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как на FBD записать например число 500 на аналоговый выход по срабатывании дискретного входа. Никак не могу найти блок как записывать константы в аналоговый выход. |
27.08.2015, 16:14 | #217 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Справка -> Мультиплексор
__________________ RTFM |
27.08.2015, 16:21 | #218 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Спасибо!
|
25.11.2015, 22:05 | #219 | |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
|
|
25.11.2015, 22:45 | #220 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
Тут __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:55 |
|
25.11.2015, 23:23 | #221 | |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
Там описаны блоки по приему ASCII и прочего. Но в Pixel нет клавиш, которые дают скан-коде для цифр. Вопрос в том - как без цифровых клавиш получить с Pixel код ASCII для цифры. Или я туплю к ночи. |
|
25.11.2015, 23:43 | #222 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
Пример меню тут: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.11.2015, 00:06 | #223 | |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
Но в Pixel этих клавиш (цифровых) нет. Только Enter, ESC, туда, сюда, вверх, вниз и функциональные. Поэтому и не догоняю, как я могу от усеченной клавиатуры получить код для цифры. |
|
26.11.2015, 13:30 | #224 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
|
26.11.2015, 13:55 | #225 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
|
26.11.2015, 14:03 | #226 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
|
26.11.2015, 14:52 | #227 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
|
26.11.2015, 20:28 | #228 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Загрузите пример в контроллер, всё увидите сами, вопросы отпадут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.11.2015, 15:24 | #229 | |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
По вашей подсказке сделал пример с использованием KEY TO ASCII++ и INPUTNUMBER. C цифровой клавиатурой (пока на 2G) работает, цифры дает и точку. На нажатие клавиш Up/Down KEYBOARD выдает коды 6400 и 6144, которые InputNimber пропускает. Я правильно понимаю, что теперь мне надо эти коды отлавливать, а в макросе иметь операции increment и decrement, скажем на счетчике, который будет считать нажатия Up/Down в диапазоне 0-10. А потом результат преобразовать в ASCII и передать на выход код цифры. |
|
27.11.2015, 15:31 | #230 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.11.2015, 16:11 | #231 | |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
В случае использования Up/Down нажатие есть, а на выходе кодов нет. Что правильно. Но вопрос то остался. При отсутствии цифровых клавиш, как в Pixel, мне самому организовывать их ввод через Up/Down, или я что то недопонимаю. |
|
27.11.2015, 16:25 | #232 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
Либо расскажите нормальным языком, что вы хотите сделать и что вы делаете для реализации своей задачи. Чётко, ясно и понятно. Без отвлечения на описания работы блоков, работу которых я знаю лучше любого другого человека на нашей планете. Лично я уже за деревьями леса не вижу. Я вижу, что я вас либо не понимаю, либо вы описываете несуществующие в реальной жизни проблемы, которые сами себе и создаёте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.11.2015, 16:51 | #233 | |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
Контроллер Pixel 1211. |
|
27.11.2015, 23:28 | #234 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Ну да, так я и думал.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.11.2015, 18:31 | #235 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Спасибо за помощь, но не помогло.
Использую 2G, пока Pixel-и едут из Питера. Версия SMLogix 3.26. Макрос прицепил, на всякий случай. Жму Enter. Вижу 4 подчеркнутых позиции. На нажатие Up/Down реакции нет. Все коды от клавиатуры, в том числе и стрелок, видно как принимаются на регистр. Если вводить цифры, то все 4 принимаются нормально. Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:03 |
28.11.2015, 21:44 | #236 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
|
28.11.2015, 22:26 | #237 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
|
29.11.2015, 02:27 | #238 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
И логичным было бы как раз то предположение, что производитель всё же учёл тот момент, что у Пикселя нет цифровых кнопок А не предположение, что производитель таки на вас забыл сделать ввод чисел __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.11.2015, 10:39 | #239 | |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
На сегодня у меня пробная партия из 20 шкафов с контроллером Segnetics. Дальше, если все получится хорошо, от 200 до 500, и поймать в таком масштабе незадокументированную особенность в виде глюка уже на площадках своего заказчика, раскиданных по все России и за ее пределами, желания у себя не наблюдаю. Мне, как добропорядочному приобретателю, необходима ясная, без сюрпризов и в привычном формате документация, с которой будет спокойно и удобно работать. Покупатель всегда прав, думаю это выражение знакомо. А обязанность производителя - обеспечить мне эти условия и иметь хорошую обратную связь, чтобы сократить непроизводительную переписку, как можно быстрее удалять ошибки, а также разнообразные и мелкие неточности, которые всегда присутствуют в софте и только портят впечатление от продукции. То есть принять все меры, чтобы я еще раз купил оборудование Segnetics. Содействовать взаимному интересу между производителем и разработчиком, и, по возможности, беречь чужое время и нервную систему. А системе SMLogix явно не помешает хорошо структурированная документация в общепринятом формате, например в pdf, которую наблюдаем у большинства других производителей от мала до велика. |
|
30.11.2015, 10:45 | #240 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Меню для Пикселя
Цитата:
Если есть хоть какая-то разница по контроллерам - она описана. Посмотрите справку на блоки Screen2G(), например. Разрешение дисплеев разное, поэтому пределы изменения X/Y тоже разные. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|