Подскажите. Модуль просто железо или у него контроллер то же программируется ? Перестал видеть датчики по входам EXC0 EXC1 EXC2.
Произошло после выхода из строя блока питания 24в ( повзрывались емкостя , напряжение гуляло долго , недели две ) .
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:51   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: МС модуль

Там есть свой контроллер, но он программируется на заводе, и у пользователей нет никакого способа на его работу повлиять из программ.

Вам следует повести диагностику: подключить к этому же контроллеру другой МС, либо этот МС на другой контроллер и посмотреть адекватность работы аналоговых входов. Так вы узнаете, кто виноват. Тут либо у контроллера проблемы, либо у самого модуля.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 16:49   #3
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: МС модуль

Неисправен сам МС . Вопрос был в том , что если его купить новый , надо ли отдельно программировать назначения входов/выходов , или достаточно просто установить .
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 16:53   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: МС модуль

Достаточно просто установить. Даже на контроллере ничего нажимать не придётся. Вы просто меняете на такой же и система продолжает работу как раньше.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 07:50   #5
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: МС модуль

Спасибо.Я так и сделал.Снял с ненужной системы.
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024