4g+MC аналоговый ввод как дискретный
Нужно использовать аналоговый ввод как дискретный.
нашел на форуме схемы для пиксель и 2010 . В паспорте мс написано что аналоговый ввод выдерживает 10 вольт. тут пришел проект а в нем на аналоговый ввод подается напряжение питания +24 вольта это правильно? подскажите схемку подключения . |
21.02.2018, 13:10 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4g+MC аналоговый ввод как дискретный
Не надо подавать более 10 вольт на аналоговый вход. Сделайте из резисторов делитель напряжения, и будет хорошо.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.02.2018, 13:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: 4g+MC аналоговый ввод как дискретный
как вариант - просто "сухой контакт" на AGND
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аналоговый выход 2-10V как реализовать? (решено) | salnik | SMLogix | 3 | 29.10.2015 14:09 |
Аналоговый вход как дискретный (решено) | канатоход | Вопросы о программировании | 8 | 24.03.2015 09:11 |
Аналоговый выход как дискретный | Евгений | Вопросы о Pixel | 17 | 22.02.2013 20:09 |
Аналоговый выход как дискретный (решено) | Iroha | Вопросы о Pixel | 15 | 16.11.2012 14:25 |
как симулировать аналоговый вход? | smgrup | SMLogix | 6 | 04.05.2012 15:46 |