По умолчанию управление состоянием кнопки с разных экранов

не получается
если с вводом значения с разных экранов все просто замечательно, то с состояние переключателя не обновляется, пока не войдешь в этот экран.
как с этим бороться?
Изображения
Тип файла: png пример.png (21.9 Кбайт, 77 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 12:25   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: управление состоянием кнопки с разных экранов

Зачем вообще так делать? это же приведёт к постоянному цикличному переключению состояния туда-сюда?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 12:37   #3
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление состоянием кнопки с разных экранов

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
как с этим бороться?
Подождать немного. После обеда выйдет новая версия Logix, где эта ошибка будет исправлена.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 12:42   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление состоянием кнопки с разных экранов

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Зачем вообще так делать? это же приведёт к постоянному цикличному переключению состояния туда-сюда?
Для удобства - возможность задать значение (уставку) из нескольких экранов.

почему циклическому? я на одном экране меняю уставку, она автоматически меняется на другом.

в случае с переменной все ок, переменная записывается в экран независимо от того, активен он или нет. никакого циклического переключения нет.
а состояние кнопки - только при активном экране.
вот пример:
Вложения
Тип файла: rar пример.rar (22.2 Кбайт, 22 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 12:44   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление состоянием кнопки с разных экранов

Цитата:
Сообщение от malyga Посмотреть сообщение
Подождать немного. После обеда выйдет новая версия Logix, где эта ошибка будет исправлена.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024