|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.11.2018, 22:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Переделка SMH2010 на питание 12В (решено)
Есть ли возможность переделать плату SMH2010 под питание 12вольт?
|
15.11.2018, 16:54 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В
Резистор R39, отмеченный на фото, заменить резистором 43 кОм, типоразмер 0603, точность не менее 5%.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2018, 01:03 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В
Цитата:
Я так понимаю, это питание на супервайзер питания и на батарейку? Если напряжение ниже порогового, то память работать не будет? Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2018 в 10:07 |
|
16.11.2018, 01:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В
Не понимаю вашего вопроса. При напряжении ниже порога контроллер вообще работать не будет, т.е. выключится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.11.2018, 01:24 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В
Для самого МК нужно питание 5 в, следовательно возникла мысль, что его легко переделать на более доступное (в бытовых целях) напряжение 12В (в авто например). Достались с работы старые списанные SMH, поэтому уже пох на гарантию.
Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2018 в 10:07 |
21.11.2018, 11:42 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В
Работоспособность контроллера не определяется пределами, накладываемыми МК. Контроллер - это комплект МК+ОС. ОС рассчитывает на определённые характеристики железа и если их изменить (например, запитать МК от штатных для него 3.3В), то работа ОС окажется под угрозой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |