|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.04.2024, 23:03 | #1 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нужны данные для диспетчеризации (RTFM)
Цитата:
Для тех, кто не в теме, просветите пожалуйста, как Вы подключались к панели, и как получили приглашение ввода логина/пароля? Мне нужно вытащить конфигурацию из панели SMH4 для последующего использования в системе диспетчеризации. Вот здесь нашёл схему, как это сделать из map файла. Как я понимаю, мне нужен доступ к файловой системе панели. |
|
04.04.2024, 23:29 | #2 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как подключиться к контроллеру SMH4? (RTFM)
Цитата:
Цитата:
Ну и .map файла там тоже нет. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
05.04.2024, 03:17 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключиться к контроллеру SMH4? (RTFM)
Цитата:
Может быть есть какой-то единый документ (библия какая?), к которому Вы имеете снисхождение великодушно отсылать этими четырьмя буквами? Так Вы сообщите или промолчите, Вас же никто не обязал отвечать на всё подряд. Прошу прощения, если не прав, и это - Ваша кабала. Не могу сказать, что рад, что ".map файла там тоже нет". Опять же, неясен смысл высказанного. |
|
05.04.2024, 11:10 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключиться к контроллеру SMH4? (RTFM)
Цитата:
Добавлено через 4 минуты На самом деле смысла там ровно столько же, как в вашей самой первой фразе а данном обсуждении __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.04.2024, 16:46 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диспетчеризация SMH4
Здравствуйте!
Мне нужно построить систему диспетчеризации системы управления вентиляцией на базе существующих и работающих панелей и контроллеров SMH4, PIXEL, FMR-1010. Другими словами, нужно иметь возможность удалённо мониторить и управлять указанными устройствами. На текущий момент предположение о решении задачи у меня следующее: все контроллеры объединить по RS-485-Modbus и подключить через преобразователь USB-RS-485 к компьютеру с необходимым ПО. Подскажите пожалуйста, какую документацию следует изучить, и насколько подъёмная в целом задача. Спасибо! P.S. Просьба администраторам - если удалите сообщение, напишите хотя бы причину. |
05.04.2024, 16:50 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Да вроде не удалено - в отдельную тему ТП вынесла.
Несложная если Вы владеете необходимым ПО и знаете карты контроллеров. Но может оказаться и тупиковой при отсутствии этих данных. Панели тоже могут помешать выполнению задачи. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
05.04.2024, 17:18 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Мне кажется, он SMH4 панелями называет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2024, 17:27 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
05.04.2024, 19:36 | #9 | |||
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
Цитата:
Он действительно посмел назвать электротехническое устройство с дисплеем и органами управления - панелью (управления). Простите, правда не хотел обидеть. Цитата:
Я правильно понимаю, прямо ответить на просьбу в помощи что-то мешает? Какова цена вопроса? |
|||
05.04.2024, 20:01 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
Добавлено через 49 секунд Можно почитать справку SMlogix и РЭ на используемый контроллер. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
05.04.2024, 20:26 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
Хочу знать Ваше мнение. Учитывая скепсис ATS Senior Member, подпись "Не являюсь сотрудником Segnetics !!!", как сотрудник Segnetics Вы считаете, что моя задача решаема? |
|
05.04.2024, 20:32 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Карта модбас регистров контроллера - часть проекта. Определяется программистом.
Цитата:
А чего там искать - доки и проги тут. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
05.04.2024, 20:43 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthre...E7%E0%F6%E8%FF https://forum.segnetics.com/search.php?searchid=651826 P/S И как писали выше вам потребуется карты регистров всех устройств которые вы хотите подключить. __________________ Саня |
|
Благодарность от: |
05.04.2024, 20:51 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
Разумеется, если у меня будет доступ к корневой файловой системе, я могу положить в неё свой софт, и им пользоваться. Но тогда это не SCADA-панель (сразу прошу прощения за дикий сленг!), а DIY-комплект для доморощенной автоматизации. Уверен, что это не так. "Закрыт доступ" - речь о пароле пользователя консоли? И ещё хотел уточнить про проект. В SMLogix есть кнопка "Import SMConfig settings from the controller" (которая кстати не повторяет ни один из пунктов меню), при нажатии на которую кажется один раз появилось окно с предупреждением, что это не импорт проекта. Есть ли возможность считать проект из пане.. просите, контроллера (!) SMH4? |
|
05.04.2024, 20:58 | #15 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
И только программист знает что в него заложено если у Вас нет исходников проекта. Цитата:
Похоже Вы совсем не читаете написанное. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
05.04.2024, 22:43 | #16 | ||
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
Цитата:
Что-нибудь слышали о таких вещах, как JTAG и дизассемблирование? Никогда не говорите никогда! Весь вопрос в цене и времени. Разумеется, про JTAG и дизассемлер - это к слову. Не собираюсь на это тратить время ни своё, ни работодателя. Однако возможность такая существует. Уважаемый ATS, cпасибо за внимание и ответы! Но мне также интересны комментарии и сотрудников Segnetics. |
||
06.04.2024, 00:56 | #17 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
SMLogix не утилита для настройки. Это среда разработки программы на FBD которая компилируется в промежуточный формат и выполняется в среде исполнения Лоджика на контроллере. Цитата:
Цитата:
Да и судя по тому что вы до сих пор не подключились к контроллеру слова эти не более чем болтовня. Цитата:
22.png По техническим причинам бои могут продлиться до понедельника. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 06.04.2024 в 01:10 |
||||
08.04.2024, 10:32 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Комментарии уже были даны, больше нам добавить нечего
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2024 в 10:43 |
08.04.2024, 14:17 | #19 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
|
08.04.2024, 14:19 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Вы же писали, что ознакомились с содержанием ссылки. Если нет, то пришла пора сделать это
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2024, 14:30 | #21 | ||
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Цитата:
Приходится догадываться. Если Вы имели ввиду свой тезис Цитата:
|
||
08.04.2024, 14:54 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация SMH4
Еще раз - его там нет.
При наличии доступа к файловой системе SMH4 модбас таблицу вытащить можно, но не факт что с полным описанием. С Пикселем сложнее. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.04.2024, 16:09 | #23 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
Повторяю, речь о причине отсутствия возможности получения проекта (данных проекта, карты устройств, конфигурации системы или назовите, как хотите) из контроллера.
Во-первых, не вполне понятно, зачем пользоваться какими-то промежуточными компиляторами, чтобы загрузить софт в контроллер, если можно просто хранить конфигурацию в памяти контроллера в простом тексовом виде, например, в JSON? Во-вторых, для упрощения предложу свои варианты ответа на свой вопрос, достаточно только выбрать (спасибо ЕГЭ!). И повторю ещё раз, что в первую очередь интересуют ответы СОТРУДНИКОВ SEGNETICS как держателей исходной информации. Итак, причина отсутствия возможности получения конфигурации системы из контроллера, её обслуживающего: 1. Так принято в отрасли 2. Не было такого ТЗ 3. Нам так сказали, мы сами не знаем, почему 4. Нам не интересны желания пользователей, мы так захотели 5. Из соображений безопасности (хотя можно было бы просто ограничить доступ) 6. Иное (свой вариант) Спасибо. |
08.04.2024, 16:26 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
Не знаю, на мой взгляд прямее ответить невозможно:
Цитата:
Думаю, на этом можно остановиться Хотя мне ваша идея о дизассемблере нравится, с удовольствием почитаю на хабре вашу статью об исследовании нашего ПО __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.04.2024, 16:34 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
Короче гражданин сюда мягко говоря попиз..ь явился.
А почему не Сименс? Есть и еще туева хуча фирм куда можно постучаться. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.04.2024, 16:34 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
если проект конструкторский, то генерите любой проект, с похожим конфигом оборудования и вытаскиваете оттуда карту регистров.
с высокой степенью вероятности она будут точно такой же, как и на плк. либо берете какой-то снифер, благо адрес слейва и битрейт известны, пишите программулину, которая прочитает и вытащит в файл все регистры, которые отвечают на какие-то запросы. про рут вам уже сказали. все, других вариантов нет. свои же фантазии можете пытаться реализовать в меру своих способностей, образования и прочего, нам тут недоступного. |
Благодарность от: |
08.04.2024, 22:00 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
Цитата:
Вариант №6: Данный контроллер SMH4 свободно программируемый, поступает к потребителю без программного обеспечения (проект, прошивка). СОТРУДНИКИ SEGNETICS не могут знать кто и как их запрограммировал. Всю интересующую вас информацию может дать только тот кто устанавливал вам данное оборудование, программировал и налаживал систему. __________________ Саня |
|
10.04.2024, 18:57 | #28 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
Цитата:
Цитата:
Вариант LordN мне понятен и достаточно прост. А вот если все звезды сойдутся, то как тогда из файловой системы вытащить, куда там именно смотреть? |
||
10.04.2024, 22:36 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
Не так прост на самом деле если идут групповые запросы.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
11.04.2024, 05:53 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Нужны данные для диспетчеризации
попробуйте вот в этом файле поискать
https://disk.yandex.ru/i/FjevShSUkOrHRw |
Благодарность от: |