Старый 12.02.2024, 17:07   #121
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть же уже описание) Исключительно последовательно, так выше КПД.
Арсений, извините, а где можно найти описание конструктора?
В каталоге только "первое знакомство, на пять страничек. хотелось бы что то посущественней

все, нашел, спасибо.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 15:22   #122
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Вопрос по датчику давления на входе - станция находится в аварии если показания датчика давления на входе меньше заданного в меню и не пускается - но по идее вакуумные насосы для того и нужны, чтобы создать там давление ( заполнить коллектор входа) ?

Запуск станции как его понимаю я:
Команда "пуск" - работа вакуумных насосов по таймеру или по датчику заполнения - срабатывание датчика заполнения (+ увеличение давления на всасе) - отключение вакуумных насосов + работа повышающих насосов.

Как оно происходит сейчас - Команда "пуск" - нет давления на всасе - авария сухой ход.

Последний раз редактировалось andre, 16.02.2024 в 15:50
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 15:58   #123
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Вопрос по датчику давления на входе - станция находится в аварии если показания датчика давления на входе меньше заданного в меню и не пускается - но по идее вакуумные насосы для того и нужны, чтобы создать там давление ( заполнить коллектор входа) ?
Вакуумные насосы, как следует из их названия, могут создать только разряжение. Датчик давления на входе неприменим.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Как оно происходит сейчас - Команда "пуск" - нет давления на всасе - авария сухой ход.
Если у вас система с вакуумниками, давления на всасе быть не может, только разряжение. Погуглите картинки схем таких станций. Обычно это водоподъём из открытого водоёма с точкой забора ниже насоса (береговые насосы).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 16:07   #124
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вакуумные насосы, как следует из их названия, могут создать только разряжение. Датчик давления на входе неприменим.





Если у вас система с вакуумниками, давления на всасе быть не может, только разряжение. Погуглите картинки схем таких станций. Обычно это водоподъём из открытого водоёма с точкой забора ниже насоса (береговые насосы).
Именно. в системе будет стоять датчик абсолютного давления.
В описании - вместо датчика давления подключен датчик уровня в емкости на входе вакуумных насосов. Но это совсем другая история (С)

Еще вопрос - в сгенерированном проекте на одном выходе уживаются две переменные с разными именами (Уставка) (уставка итог) - это баг или фича?
Изображения
Тип файла: png насосная станция.png (44.9 Кбайт, 20 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 16:43   #125
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Еще вопрос - в сгенерированном проекте на одном выходе уживаются две переменные с разными именами (Уставка) (уставка итог) - это баг или фича?
Баг. Хотя может и фича - Конструктор так умеет делать. Но это в любом случае баг, даже если это фича) С виду связи приходят куда надо.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Именно. в системе будет стоять датчик абсолютного давления.
И что он будет измерять?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 17:09   #126
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Баг. Хотя может и фича - Конструктор так умеет делать. Но это в любом случае баг, даже если это фича) С виду связи приходят куда надо.


Добавлено через 1 минуту




И что он будет измерять?
Судя по картинке конструктора и экрану матрикса в проекте - давление в бар.
Хотя по идее должен показывать столб воды в метрах.

Арсений, я не придираюсь, но тут действительно ошибка конструктора.
Если ставим манометр на всасе - тогда надо переделать алгоритм запуска, если ставим датчик уровня - то хорошо бы это отметить в конструкторе и проекте ( вместо давления в меню и на экране указать уровень)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 17:10   #127
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Судя по картинке конструктора и экрану матрикса в проекте - давление в бар.
Хотя по идее должен показывать столб воды в метрах.
Откуда возьмётся столб, если коллектор сухой перед запуском?

Верно и наоборот: почему коллектор сух, если есть столб?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 17:36   #128
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Вот и я не пойму. у вас в описании в стоит реле давления. Все картинки в конструкторе , проекте и меню заточены под него. А алгоритм работы заточен под датчик уровня.
Причем упоминается это мельком, в документации, с ходу можно и не заметить.
Цитата:
1. Проверяется реле давления на предмет невозможности сухого хода насоса (в данном случае на вход реле давления подключен датчик уровня накопительной ёмкости).
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 17:37   #129
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Вот и я не пойму. у вас в описании в стоит реле давления. Все картинки в конструкторе , проекте и меню заточены под него. А алгоритм работы заточен под датчик уровня.
Причем упоминается это мельком, в документации, с ходу можно и не заметить.
Конструктор даёт универсальные возможности. Вы, как специалист, должны уметь воспользоваться этими возможностями. В том числе и понимать, когда и что уместно, а когда и что неуместно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 18:47   #130
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Арсений, а среди универсальных возможностей, которые дает конструктор есть возможность поуправлять насосом вручную? ну, там включить, выключить, скоростью поиграться?

у меня что то не очень получается, можно конечно внешнюю обвязку сделать, в обход макросов управления, но тогда на экран достоверная информация не будет выводится.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 10:50   #131
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, а среди универсальных возможностей, которые дает конструктор есть возможность поуправлять насосом вручную? ну, там включить, выключить, скоростью поиграться?

у меня что то не очень получается, можно конечно внешнюю обвязку сделать, в обход макросов управления, но тогда на экран достоверная информация не будет выводится.
Ручное управление станцией в целом есть (пуск/стоп, производительность). Отдельным насосом - нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 15:55   #132
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Жаль. Это необходимая опция во время пусконаладки - крутить каждый насос отдельно.
Придется допиливать макросы конструктора, хотя это иногда приводит к очень неожиданным результатам.
Изображения
Тип файла: png 001.png (37.8 Кбайт, 17 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 16:08   #133
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Жаль. Это необходимая опция во время пусконаладки - крутить каждый насос отдельно.
Придется допиливать макросы конструктора, хотя это иногда приводит к очень неожиданным результатам.
Зачем допиливать, если все насосы можно вывести из работы. Кроме проверяемого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 16:27   #134
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Можно и вручную насос запустить. перенастроив ПЧ и отверткой заклинив контактор.
Но из специального служебного меню "ручная работа" делать это гораздо удобнее.

Чтобы определить допустим минимальную скорость, точки вибрации ( если они есть), другие настроечные параметры, да и просто направление вращения насосов проверить...
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 17:15   #135
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Можно и вручную насос запустить. перенастроив ПЧ и отверткой заклинив контактор.
Но из специального служебного меню "ручная работа" делать это гораздо удобнее.

Чтобы определить допустим минимальную скорость, точки вибрации ( если они есть), другие настроечные параметры, да и просто направление вращения насосов проверить...
Повторю ещё раз: отключаете в меню все насосы, кроме испытуемого и гоняете его 0-100% без проблем.

Или у вас вызывает принципиальный ступор сама мысль о том, что "включить 1 насос" равноценно "отключить все насосы, кроме одного"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 17:40   #136
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повторю ещё раз: отключаете в меню все насосы, кроме испытуемого и гоняете его 0-100% без проблем.

Или у вас вызывает принципиальный ступор сама мысль о том, что "включить 1 насос" равноценно "отключить все насосы, кроме одного"?
И гонять его от 0 до 100 % изменяя уставку? причем чтобы от нуля надо так же в меню лезть и ручками минимальный порог настраивать.

Тут кое-кто выкладывал картинку с тролейбусом из буханки хлеба, но зачем? не проще ли меню допилить?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 18:12   #137
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
И гонять его от 0 до 100 % изменяя уставку? причем чтобы от нуля надо так же в меню лезть и ручками минимальный порог настраивать.
Уставка % не требует смены диапазонов. Она 0..100% изначально.

Подозреваю, что вы её просто не заметили в меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 19:44   #138
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

При чем тут смена диапазона. мне надо прокрутить насос на определенной частоте - у вас нет такой возможности, максимум что я могу - это запустить его в автомате и попытаться поймать эту частоту с помощью уставки\датчика подачи.

А такой вариант, как пробный пуск определенного насоса (для проверки направления вращения\настройки ПЧ после ремонта или замены) на станции которая в данный момент находится в работе ?

Арсений, я понимаю, вам за державу конструктор обидно, но согласитесь что опция ручного управления при наладке оборудования лишней не будет.

Вы эту тему создали для обратной связи с пользователями, или исключительно для получения хвалебных отзывов?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 20:23   #139
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
При чем тут смена диапазона. мне надо прокрутить насос на определенной частоте - у вас нет такой возможности, максимум что я могу - это запустить его в автомате и попытаться поймать эту частоту с помощью уставки\датчика подачи.
Вот пример запуска насоса №3 на 50%

Безымянный.png



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Вы эту тему создали для обратной связи с пользователями, или исключительно для получения хвалебных отзывов?
Обратная связь от невнимательного человека в основном не является релевантной.

Но на вашем примере я понял, что в документации нужно поднять вопрос отладки станции. Это полезная обратная связь.


PS. Хотя я подозреваю, что невнимательные люди документацию прочтут настолько же невнимательно. С моему глубочайшему сожалению.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 07:02   #140
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. Хотя я подозреваю, что невнимательные люди документацию прочтут настолько же невнимательно. С моему глубочайшему сожалению.
хорошая инструкция это та, которую читать не надо
картинки, картинки и только картинки.
буквы никто никогда читать не будет пока не посмотрит картинок
времена другие


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 10:11   #141
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
буквы никто никогда читать не будет пока не посмотрит картинок
времена другие
Здравствуйте дети, я мистер Скрепка и я расскажу вам, как работает ваша насосная станция. Видите круглую штуку? Дети, эта штука делает вшшш-вшшш и качает воду. Называется (давайте хором) НА-СО-СССС.




PS. Я больше имею ввиду, что открывать её не будут в принципе. К тому же кто мешает на картинке не заметить ровно также, как не заметить на экране... Тут нужна именно отдельная глава или целая цветная брошюра даже больше не с описанием, а в формате вопрос-ответ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 10:15   #142
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
буквы никто никогда читать не будет пока не посмотрит картинок времена другие
И думать тоже - Бодрый сказал.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 10:57   #143
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
А такой вариант, как пробный пуск определенного насоса (для проверки направления вращения\настройки ПЧ после ремонта или замены) на станции которая в данный момент находится в работе ?
Нормативы прямо запрещают работы в шкафах с поданным питанием. Если пошла речь о замене насоса без отключения станции, значит это большая станция мегаваттного класса. Техника безопасности на таких объектах выполняется беспрекословно. Там мало того, что не будут работать под напряжением, но обычно и не допускают к работам дураков, проверяющих направление вращения включением полумегаваттного насоса. Фазы имеют чёткое обозначение: А В С. Подключение А к А, В к В и С к С гарантируют верное направление вращения и без пробного пуска.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 17:04   #144
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот пример запуска насоса №3 на 50%

Вложение 12571

Нет. при данном примере насос 3 будет работать на 100%
50% - это мощность всей станции, например у меня 6 насосов, чтобы запустить один насос на 50% ( 25 Гц) - я должен выставить
100/6/2 = 8,33%

Очень удобно сидеть с калькулятором и высчитывать проценты, чтобы заставить насос работать с определенной частотой.


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нормативы прямо запрещают работы в шкафах с поданным питанием. Если пошла речь о замене насоса без отключения станции, значит это большая станция мегаваттного класса. Техника безопасности на таких объектах выполняется беспрекословно. Там мало того, что не будут работать под напряжением, но обычно и не допускают к работам дураков, проверяющих направление вращения включением полумегаваттного насоса. Фазы имеют чёткое обозначение: А В С. Подключение А к А, В к В и С к С гарантируют верное направление вращения и без пробного пуска.

А отключить один из 6 атоматов, в силовом шкафу подающих питание на насос, который планируется вывести в ремонт и повесить на этот автомат предупреждающую табличку нормативы тоже запрещают?

И при чем тут нормативы? Силовая часть каждого насоса вообще может быть выполнена в отдельном шкафу.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 17:30   #145
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Нет. при данном примере насос 3 будет работать на 100%
50% - это мощность всей станции, например у меня 6 насосов, чтобы запустить один насос на 50% ( 25 Гц) - я должен выставить
100/6/2 = 8,33%

Очень удобно сидеть с калькулятором и высчитывать проценты, чтобы заставить насос работать с определенной частотой.
Ну слава богу хоть плавно перешли от "невозможно" к "нужен калькулятор"

А в резерв попробуйте перещёлкнуть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 17:00   #146
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Я наверно не вовремя, но снова о наболевшем)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну слава богу хоть плавно перешли от "невозможно" к "нужен калькулятор"

А в резерв попробуйте перещёлкнуть.
И при срабатывании защиты \ аварии тестируемого насоса автоматически включается рендомный насос из резерва - самое то что надо при пусконаладочных работах)

Впрочем, для себя проблему ручного управления насосами я уже решил. У меня собственно другой вопрос - а можно ли где раздобыть расшифровку карты памяти для проекта, очень долго приходится лазить по макросам, чтобы определить что обозначает тот или иной бит
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 17:04   #147
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
И при срабатывании защиты \ аварии тестируемого насоса автоматически включается рендомный насос из резерва - самое то что надо при пусконаладочных работах)
Вроде разговор был за запуск насоса на определённой частоте для каких-либо целей. А отщёлкать аварии можно и при обычных настройках. Резервирование этому не помеха.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
а можно ли где раздобыть расшифровку карты памяти для проекта, очень долго приходится лазить по макросам, чтобы определить что обозначает тот или иной бит
Нет, этого нет пока.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024