Добрый день!
плата МТ-17 модулей расширения является универсальной для MR-0800 и MR-0120, например?!?
В ходе эксплуатации выявлен повышенный ток потребления модуля MR-0800-зав.№682997 (более 2,2А при 24В на стенде, выбивает штатный предохранитель FU=0,5А в «полевых условиях»).
При визуальном осмотре платы – дефектов не обнаружено…

Что может быть ?!? подскажите плиз…
Изображения
Тип файла: jpg ГВУ-2_Мария-Pixel-MR-0800-зав682997 (2).jpg (539.4 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: jpg ГВУ-2_Мария-Pixel-MR-0800-зав682997 (1).jpg (520.7 Кбайт, 28 просмотров)
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 09:59   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

если есть тепловизор - для начала осмотреть через него, что там так электроны жрет


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 11:07   #3
rustem.khabibnasov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Попробуем. тепловизор есть.
"пальпирование" результата не дало...https://forum.segnetics.com/images/s...etics/fuck.gif

а по взаимозаменяемости платы МТ-17 модулей расширения MR-0800 и MR-0120?!?
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 11:09   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Судя по плате, её разрабатывал такой же оригинал, каковым и я когда-то был. Узнаю стиль FreeStyleRoute. Я тогда тоже подобную плату сделал, вызвав большое недоумение у непосвященных.
А что касается потребления, то по опыту, все проблемы Pixel и MR связаны с питанием, а проблемы с питанием - с этим самым большим электролитическим конденсатором на плате. Может у него утечка возросла, например? Но обычно, когда все работало долго, а потом перестало, то замена этого конденсатора восстанавливает работоспособность в большинстве случаев.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 11:23   #5
rustem.khabibnasov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Судя по плате, её разрабатывал такой же оригинал, каковым и я когда-то был. Узнаю стиль FreeStyleRoute. Я тогда тоже подобную плату сделал, вызвав большое недоумение у непосвященных.
А что касается потребления, то по опыту, все проблемы Pixel и MR связаны с питанием, а проблемы с питанием - с этим самым большим электролитическим конденсатором на плате. Может у него утечка возросла, например? Но обычно, когда все работало долго, а потом перестало, то замена этого конденсатора восстанавливает работоспособность в большинстве случаев.
спасибо за комментарий! Кондер выпаивал, проверил, емкость в норме. поставил обратно... Теперь думаю может точно заменить?!?
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 11:28   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

во времена, когда компьютеры были большими и тяжёлыми, практиковался метод диагностики узлов и плат с помощью мощного пятивольтового БП.
все что как-то излишне подгружало питание разогревалось этим БП и спокойно сгорало. по сгоранию менялось на исправное.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 11:54   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Цитата:
Сообщение от rustem.khabibnasov Посмотреть сообщение
Добрый день!
плата МТ-17 модулей расширения является универсальной для MR-0800 и MR-0120, например?!?
Не думаю, что плата ЦПУ является универсальной. Как минимум из-за того, что модули по разному идентифицируются контроллером.

Цитата:
Что может быть ?!? подскажите плиз…
А контроллер при этом системную аварию какую-нибудь фиксирует?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 12:04   #8
rustem.khabibnasov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не думаю, что плата ЦПУ является универсальной. Как минимум из-за того, что модули по разному идентифицируются контроллером.



А контроллер при этом системную аварию какую-нибудь фиксирует?
С МР-0800 даже не загружается. Без него - грузится нормально.
Есть надежда что данная плата только сетевой обмен ведет и по питанию снабжает ту рлату, которая под ней расположена... Или в ее процессор тоже часть ПО зашита?!?
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 18:55   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Какой серийный номер у модуля? С каким контроллером используете? И думаю, его надо будет сдать на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 23:03   #10
rustem.khabibnasov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой серийный номер у модуля? С каким контроллером используете? И думаю, его надо будет сдать на диагностику.
Не вариант. Модуль вместе с контроллером PIXEL отработали год. Все было штатно. И территориально не подходит сдать на диагостику... Лечить только по месту... Сегодня ещё проверю варианты, позже отпишусь...
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 01:01   #11
rustem.khabibnasov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Добрый день!
ну вот термограммы...
греется диод 8EWS08S-V-M049G и сопротивление с обратной стороны...
диод выпаивал, проверил - нормальный диод.
просадка напряжения питания с 24vdc до 1,3vdc с током потребления 0,9А!!!
Изображения
Тип файла: jpg IR000001-верх.jpg (221.4 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IR000001-верх-термо.jpg (79.6 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IR000002-низ.jpg (341.3 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IR000002-низ-термо.jpg (83.2 Кбайт, 15 просмотров)
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 09:48   #12
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Поменяйте уже конденсатор, не нужно его измерять на емкость, просто замените и все.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 11:24   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Поменяйте уже конденсатор, не нужно его измерять на емкость, просто замените и все.
Конденсатор на модулях с запасом почти десятикратным, случаи достаточно сильного помирания лично мне неизвестны. Особенно за год.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.06.2023, 11:55   #14
rustem.khabibnasov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Добрый вечер!
Похоже определил что "жрёт" питание...
Стабилитрон MP OKHBE (MP-17A).
Завтра попробую его выпаять и запустить.
Если получиться - то нужно будет найти ему замену...


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Поменяйте уже конденсатор, не нужно его измерять на емкость, просто замените и все.
Попробывал - не помогло. Все таки если есть чем замерить - то это очень помогает... Теперь слсредоточилсятна стабилитроне...
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 05:09   #15
rustem.khabibnasov
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: плата МТ-17 модулей расширения

Добрый день!
Да, подтвердилось, стабилитрон пробитым оказался.
Выпаял - просадка пропала.
По итогу заменил на имеющийся на 33в.

Впем спасибо за участие, тема закрыта.
rustem.khabibnasov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024