Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.05.2020, 21:38   #1
braumeister
Member
 
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Нет обратной связи от Trim в режиме отладки(решено)

Пришел новый Трим 4260-20-0.
Подключен через WiFi. Трим инет нашел (сам обновил время и дату). По Ethernet его видно. Проект заливается (пишется Project loading).

А вот потом тишина. Ни картинки не выводятся. Ни в SMlogix нет обратной связи. Ставим на AND две 1, а на выходе как был 0, так и остался.
На выходе блока GetRealTime везде 0.

Подскажите что это может быть, куда копать?
braumeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 21:41   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет обратной связи от Trim в режиме отладки

Цитата:
Сообщение от braumeister Посмотреть сообщение
Пришел новый Трим 4260-20-0.
Подключен через WiFi. Трим инет нашел (сам обновил время и дату). По Ethernet его видно. Проект заливается (пишется Project loading).

А вот потом тишина. Ни картинки не выводятся. Ни в SMlogix нет обратной связи. Ставим на AND две 1, а на выходе как был 0, так и остался.
На выходе блока GetRealTime везде 0.

Подскажите что это может быть, куда копать?
Обнови ядро контроллера.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.05.2020, 22:31   #3
braumeister
Member
 
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет обратной связи от Trim в режиме отладки

Спасибо. Вы подтвердили мою догадку. Все заработало
braumeister вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024