|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.06.2015, 12:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
Добрый день.
Ситуация следующая. Компьютер на базе Windows 8. Контроллер Pixel 128 в контроллере предустановлен стандартный проект вентиляция. Подключение к контроллеру выполняется через RS-485 интерфейс. Скачал стандартный проект с http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ndard_project/ Хочу подключится к контроллеру для мониторинга, но не получается. "Для возможности загрузки прикладной программы запросы мастер необходимо отключить." Запросы мастер отключил. При нажатии F12 из SMLogix ничего не происходит. При нажатии F7 также ничего.. В стандартный проект необходимо добавить некоторые изменения. Как записать программу? |
05.06.2015, 17:11 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект
Преобразователь USB-RS485 Болид полудуплекс
SMLogix 3.26.0322 Версию ядра сказать не могу, нахожусь не на объекте (но соединение с контроллером получил, через Диагностику и поиск в программе) Win8.1 x64 Pro Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2015 в 18:22 |
05.06.2015, 18:17 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект
Вот с этого и надо было начать. Ф топку его.
__________________ RTFM |
05.06.2015, 18:23 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект
Почему?
Был положительный опыт. Такой же контроллер. такой же преобразователь |
05.06.2015, 18:36 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Стандартный проект
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.06.2015, 11:15 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
10:11:31.459 - Загрузка. Тест наличиия устройства.
10:11:31.519 - Загрузка. Старт потока загрузки. 10:11:31.523 - Загрузка. Начало потока. 10:11:31.528 - Загрузка. Инит сервера ок. 10:11:31.534 - Загрузка. Порт. 10:11:31.537 - Загрузка. Скорость. 10:11:31.540 - Загрузка. Адресс усстройсства. 10:11:31.544 - Загрузка. Цлк. 10:11:31.547 - Загрузка. Таймаут. 10:11:31.552 - Загрузка. флаг писать еепрмм. 10:11:31.555 - Загрузка. флаг измены ИП. 10:11:31.559 - Загрузка. Пин коды. 10:11:31.563 - Загрузка. чтение версии ядра. 10:11:31.579 - Сообщение: Загрузка прервана пользователем. Сообщение об ошибке не требуется. 10:11:31.683 - Загрузка. Завершение. 10:11:31.689 - Загрузка проекта в контроллер. ОК 10:11:33.813 - Ожидание функция - Save SMArt Вот лог. При чем: менять скорость и адрес могу с ноутбука |
23.06.2015, 12:21 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
Вот что вижу в контроллере
|
23.06.2015, 14:05 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
Могу только повторить: С Болидом 50/50, у кого-то работает, у кого-то нет. Как вариант, можно попробовать снизить скорость связи до 57600 или 38400.
Подробнее: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2015, 14:10 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
Изменение скорости результата не дает.
Буду покупать Моха... Спасибо. |
30.07.2015, 13:05 | #10 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
попробуйте установить драйвера согласно рекомендации болид, к преоброзователю инструкция прилагается. Я использую их несколько штук на разных компах все работает ок на WIN8 не пробовал.
|
31.07.2015, 08:04 | #11 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
У меня преобразователь приобретенный до 2013 года у него драйвера другие может в этом проблема.
|
17.08.2015, 12:34 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
Проблема оказалась в Windows8.1.
с MOXA такие же проблемы запустил программу SMLogix в режиме совместимости с Windows 7. Всё заработало. |
05.05.2016, 17:33 | #13 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
Использовать собрался тот же болид.
Тоже виндовс 8 - запускал Лоджик в режиме совместимости виндовс7. При запуске диагностики и поиска болид даже не моргает. Приечем с их родной прогой нормально моргает при поиске оборудования. Подскажите где копать? |
06.05.2016, 11:16 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид
Если не моргает, значит лоджик не обращается к его виртуальному порту. Вы верно указали номер порта болида?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |