FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
С вейнтековской панельки все ОК. С 2Gi ну никак не хочет.
Настройки связи, адресация - все идентично. С панельки шуршит, контроллеру не дает. Куда б копнуть-то? |
02.06.2015, 17:09 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Ошибка контрольной суммы. Бьются пакеты-то. Землю проверяйте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2015, 17:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
SW1 выдерни ...
Другие симптомы в студию. |
02.06.2015, 17:17 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
С компа через Uport тоже проблем нет.
SW1 выдергивал-ставил. В частотнике тоже терминатор подключал-отключал. Все на столе лежит, длина линии связи 30-40 см. Помехам не откуда навестись, вроде. Какие еще симптомы? Нету больше никаких симптомов, кроме отсутствия связи. |
02.06.2015, 17:29 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
GND (7 pin) соедини с GND FC-51.
А SW1 всё таки выдерни. При отсутствии подтяжки со стороны слейвов терминатор в 2Gi выравнивает потенциалы на передатчике 2Gi -> нет связи. Можно измерить относительно GND (7 pin) 2Gi на Data+ и Data-. На Data+ напряжение должно быть выше чем на Data- (а не перепутаны ли они местами ?). |
02.06.2015, 18:07 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
GND соединен. При отсоединенном то же самое.
В FC51 при подключении терминатора подключается и подтяжка. Подумал было на мертвый порт в контроллере, ан нет - с компом дышит. Подключение-отключение SW1 как уже писал - ничего не меняет. Сейчас выдернута. +/- не перепутаны, хотя для вящей пущности тоже перекидывал |
02.06.2015, 19:05 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
ЧТо-то у меня 2Gi не хочет "мастерить"... Панельку и комп слэйвом тоже не видит. Где-то я туплю мож..
|
02.06.2015, 19:06 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Карту адресов выложи ... И макрос до кучи ... И настройки ...
Сетевые настройки смотри. |
02.06.2015, 19:29 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Ой, вру.. с компом и панелькой связался... Адрес ошибочно задал сначала...
На картинке весь макрос |
02.06.2015, 20:09 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
С него и начал. Не пошло. Взял адреса из работающей системы, которую на Вейнтеке делал.
Разницы-то в сути того макроса никакой, другие адреса используются, откуда упакованный статус и команду берут. Проблема не в том. |
02.06.2015, 20:17 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
А на шину сесть и глянуть как панелька и потом 2Gi с ПЧ общаются?
В 2Gi мастер включен? Отладка по LAN? |
02.06.2015, 20:26 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Отладка по LAN.
Я фиг его знает как мастера у 2Gi включать, но если бы он был выключен - не работало бы и с панелью и с компом, а не работает только с частотником. |
03.06.2015, 10:30 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Количество стоповых битов правильное? Некоторой драйверы разучились включать два стоповых бита, поэтому иногда бывает, что при нужных 8N1 с компа прекрасно работает 8N2.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2015, 12:32 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Цитата:
Драйвер 2Gi не умеет включать 8N2 и, показывая именно так, на самом деле работает на 8N1? Везде выставлено 8N2-9600: Комп-мастер -> ЧП-слэйв - работает Комп мастер -> 2Gi-слэйв - работает Панель-мастер -> ЧП-слэйв - работает Панель-мастер -> 2Gi-слэйв - работает 2Gi-мастер -> комп-слэйв - работает 2Gi-мастер -> панель-слэйв - работает 2Gi-мастер -> ЧП-слэйв - НЕ работает Чудеса... 8N1, каюсь, не пробовал.... Сейчас проверю |
|
03.06.2015, 13:26 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Цитата:
Каков результат? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.06.2015, 14:04 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Поставил 8N1... Таки завелось. Со скрипом.
В контроллере 8N1. Связь есть при настройке в частотнике и 8N1, и 8N2, в обоих случаях ровно на половину запросов - No Response Вот думаю как оно всё себя будет вести с 18-ю частотниками и парой МВ-110.. И не проще ли будет накидать километр кабелей на пуск/работу/аварию/задания для частотников, чем мучиться потом с неработающей толком связью |
03.06.2015, 14:15 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Цитата:
Провод-то с земли контроллера на сигнальную землю частотника бросили? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.06.2015, 14:20 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Земля есть.
В частотнике 4 варианта: 8O1, 8E1, 8N1, 8N2. Нету там 8N1,5. Откуда вообще мысль про 1.5? Я же написал однозначно, что ставлю в частотнике. Смущает, что ровно половина запросов без ответа, стабильно. При неустойчивой связи никогда не будет такого стабильного соотношения. Причем стабильно на 9600, 19200 и 38400 |
03.06.2015, 14:26 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Цитата:
Ровно половина? Оставьте только чтение, убрав все переменные для записи. Ошибки пропали? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.06.2015, 14:38 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Последний раз редактировалось ViS, 03.06.2015 в 14:49 |
03.06.2015, 14:48 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
На всякий случай. В панели, которая работает с частотником без вопросов, так -
|
03.06.2015, 15:13 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Вопрос немного в сторону - а ядро на 2Gi обновлено?
|
03.06.2015, 15:22 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Вчера влил 264.100, что было до этого - не смотрел.
|
03.06.2015, 15:24 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Актуальное software_265.411_armel.deb, Арсений скажет поточнее.
См. руководство внимательнее ! |
03.06.2015, 15:35 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Ядро было в комплекте лоджика,скачанного с сайта 2 недели назад. Я полагал, что в комплекте к последней версии лоджика не должно быть "старья"
Значение по умолчанию не подразумевает невозможности включения другого режима, выбор которого есть в меню и описан в руководстве. К тому же, если вы читали тему, мною неоднкратно говорилось, что на другом оборудовании работа с частотником идет без проблем с двумя стоповыми. P.S. А картиночка из документации на какой привод? Точно на микрик? В двух документах, которые у меня, в одном макс скорость можно выбрать 9600, в другом - 38400. По факту в терзаемом частотнике 38400 макс ставится. Да, и табличка у вас с протоколом FC, а не Modbus, на картиночке Мелочь, но тем не менее корректно было бы приводить данные, соответствующие контексту Последний раз редактировалось ViS, 03.06.2015 в 15:53 |
03.06.2015, 15:48 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Руководство на VLT Micro Drive FC 51 с версией
программного обеспечения 2.6X Без претензий, полностью согласен. Что там с опросом? Не наладилось? Мониторить на шине не пробовали? Упс, не посмотрел , бывает ... А так? Последний раз редактировалось serg-el, 03.06.2015 в 15:59 |
03.06.2015, 16:04 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
|
03.06.2015, 16:06 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
А так точно также
Цитата:
Нашел у себя такой документик тоже, вспомнил. Когда-то по нему и разбирался, когда на панельку вешал те микрики. 3.25.0144 выше - 13:04 и дальше |
|
03.06.2015, 16:15 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу
Держи не жалко
Я в смысле сесть на шину сканером, и смотреть как пакеты гоняются (осциллографом лучше ) |