|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.10.2017, 19:40 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблем с экраном
Имеется экран, вытащен на поле программы.
Признак "Память готова" в произвольный момент переходит в состояние 0 и больше никогда не становится = 1. Перезаливка проекта не помогает. Только удаление экрана и вытаскивание его заново на поле программы. Через какой-то момент времени признак опять = 0. |
27.10.2017, 10:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблем с экраном
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.10.2017, 10:52 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблем с экраном
Цитата:
Пожалуйста, приложите проект, напишите версию лоджика и что за контроллер используете. PS. Двигаться вам в направлении убивания памяти сигналами на входах этого экрана. Похоже они у вас изменяются постоянно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.10.2017 в 11:06 |
|
27.10.2017, 11:52 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем с экраном
Постоянного обновления переменных нет. Это точно. Рядом еще два аналогичных экрана, они работают без ошибок.
|
27.10.2017, 12:27 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблем с экраном
Нужен проект.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |