20.09.2018, 15:45 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Скачивание по ссылке: http://dl3.segnetics.com/dloads/SMCo...XXsX_setup.exe
Что нового? 1) Интерфейс SMH4 2) Поддержка до 5 контуров 3) Регулирование давления и перепада на насосных группах 4) Введение датчиков помещения для отопительных контуров ------------------------- В настоящее время применять сгенерированные проекты на объектах не рекомендуется! Бета-версия больше выложена для оценки дизайна и общей функциональности. И публичного обсуждения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.09.2018, 18:54 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
почему-то доступен только один датчик помещения, на контуре №1. так и задумано?
|
20.09.2018, 19:09 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Скрипты не доделаны, полноценный только первый контур.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2018, 16:59 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Поменялось окно Конструктора, теперь влезает в мелкие мониторы
Датчики помещения временно заблокированы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2018, 22:17 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Кнопка "Создать проект" под экраном. Чем достать?
|
24.09.2018, 22:32 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Вот скрин
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:14 |
25.09.2018, 10:08 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Сложно. У вас экран ещё меньше, чем у меня. Либо попробовать разрешение увеличить (если есть куда), либо ещё можно попробовать сложить панель пуск, и через alt+пробел переместить кнопками окно как можно выше
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.09.2018, 11:53 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
В русской раскладке Alt+Пробел, затем Alt+П и перемещайте окно вверх курсорными клавишами.
В английской Alt+Space, затем Alt+M и перемещайте окно вверх курсорными клавишами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.09.2018, 01:06 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Спасибо. Кнопка торчит на "пол шишечки". Этого было достаточно.
Ну и замечания. 1. Не работает Enter в Настройки - стрелка вниз - и при вводе новых значений (P I D например) 2. Не понятно как поменять график. И сколько будет точек? 3. Как поменять уставку ГВС? 4. Как и существующем конструкторе нет смысла в температуре и давлении ХВС. Все равно не отображается. Картинка красивая. Детям понравилась. |
26.09.2018, 08:39 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Цитата:
у меня вот тоже нетбук с диспом 1024*640 чтоли.. не дай бог придётся где-то на объекте запустить этот конструктор, без внешнего дисплея - хренушки. |
|
27.09.2018, 15:53 | #11 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Цитата:
Вкладки неудобно очень, такая мысль тоже прорабатывалась. Посмотрим, может что позже и придумается. -------------------- А пока обновлена версия. По идее, она полнофункциональна для 2G/2Gi, на проектах SMH4 наблюдаются проблемы с построением графика отопления, но сами алгоритмы техпроцесса работоспособны. В релиз точно не войдёт поддержание авторитета рег клапанов и статики (предложение Льва) и датчики помещения будут пока чисто информационными, без пересчёта уставок контуров. Добавлено через 3 минуты Цитата:
2) Точек всегда 3, менять нажатием на точки 3) Теперь она есть в меню) 4) В проектах SMH4 они теперь заблокированы, в его интерфейсе этим датчикам не место __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
27.09.2018, 18:06 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Цитата:
|
|
27.09.2018, 18:43 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Компоненты не готовы, переход к версии 2.00 достаточно объёмный по количеству работ. Ну и базы для тестирования нет - это основное. В СПб с перепадом высот напряжёнка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2018, 13:13 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Конструктор научился оптимизировать проекты для SMH2G, теперь они занимают поменьше места, чем проекты, сгенерированные старым Конструктором.
Например, единственный контур ГВС со спаркой насосов занимает 2 тыс блоков, а не 2200. Версия обновлена. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2018, 17:21 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Конструктор теперь создаёт нормально работающие контуры ГВС и ХВС на SMH4.
С СО на SMH4 пока проблемы с графиками. С контроллерами 2G/2Gi проблем нет. Версия обновлена. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2018, 15:06 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Отопительные графики на SMH4 пришли в порядок. На нынешний момент вся функциональность, которой обладал предыдущий Конструктор, должна прекрасно работать. Регулирование перепада и давления на насосах тоже.
Пока не работают эко и мощностной режимы (не задействованы в программе). Также некоторая попытка решить вопрос с мелкими экранами, не бог весть какая, но хотя бы снимающая проблему. Лев протестируете на своём нетбуке? Версия обновлена. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2018, 17:25 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Цитата:
p.s. мнемосхема не открывается.. причем только на нетбуке Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:14 |
|
02.10.2018, 18:09 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Посмотрите, её там точно нет под основным окном?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2018, 18:33 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
вокруг окна места свободного почти нету, только сбоку узкая полоска.
|
02.10.2018, 19:39 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Значит не судьба. Я что-то даже ничего придумать не могу, как в таком экране удобно показать два окна)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2018, 22:07 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Цитата:
или вкладка. как по мне так вкладки как раз неплохо в этом случае - включил один контур, активизируется следующая вкладка и т.д. мнемосхема - всегда рядом с галками на той же вкладке. |
|
04.10.2018, 15:48 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Теперь Конструктор ещё больше оптимизирует проекты для 2G/2Gi. 1 контур ГВС теперь занимает 1500 блоков.
Аналоговые выходы научились менять диапазон: 2..10В, 10..2В, 10..0В, 0..10В. Для ИТП это даже полезнее, чем для вентиляшки. Версия обновлена. Работает всё, кроме списка ниже: 1) Редактирования графика обратки теплосети 2) Выбор в меню регулирования в насосных группах: подача/перепад 3) Клапан авторитета 4) Клапан поддержания статического давления 5) Обратная связь для контуров СО от датчиков помещения Как будет решён пункт (1), Конструктор будет выпущен в релизной версии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2018, 14:12 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование Конструктора версии 2.00
Всё, Конструктор получил график обратки теплосети для SMH4.
В принципе, всё работает, уже можно начинать применять на живых объектах) Версия обновлена. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |