Если кнопкой SB подать минус питания на включенный или выключенный дискретный выход, он сгорит, или это нормально?
Изображения
Тип файла: jpg Скрин.jpg (31.8 Кбайт, 46 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2022, 14:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение дискретного выхода

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Если кнопкой SB подать минус питания на включенный или выключенный дискретный выход, он сгорит, или это нормально?
Это -24В или всё же это GND?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2022, 14:30   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение дискретного выхода

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это -24В или всё же это GND?
GND
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2022, 14:55   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение дискретного выхода

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
GND
Вы подключаете GND к GND. Сгореть ничего не может


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2022, 16:01   #5
Trikster
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение дискретного выхода

Добрый день ! А какую модель рассматриваете ? Какой дискретный выход подразумевается ? В какой модели ? Есть релейный выход , есть выход с открытым коллектором .
Trikster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2022, 16:45   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение дискретного выхода

А оно монопенисуально.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024