По умолчанию Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Добрый день!
Стоит задача собрать с 18 объектов через GSM модемы показания датчиков и вывести их на WEB-сайте заказчика.
Прорабатываю такой вариант: MATRIX - установить на стороне объектов, а на стороне сервера TRIM5. Но встает вопрос как из TRIM5 можно забрать данные на сторонний сервер находящейся в одной локальной сети? Требуется ли для этого доп. программное обеспечение, т.к. сервер не знает о modbus и opc?
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 12:37   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Цитата:
Сообщение от oleg23 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Стоит задача собрать с 18 объектов через GSM модемы показания датчиков и вывести их на WEB-сайте заказчика.
Прорабатываю такой вариант: MATRIX - установить на стороне объектов, а на стороне сервера TRIM5. Но встает вопрос как из TRIM5 можно забрать данные на сторонний сервер находящейся в одной локальной сети? Требуется ли для этого доп. программное обеспечение, т.к. сервер не знает о modbus и opc?
Просто данные можно смотреть через смконфиг.

Требуется пакет программ, который сможет данные modbus rtu отобразить в нужном вам виде.

И как вы планируете веб-интерфейс устроить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 16:25   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Типовая архитектура:

Подсистема сбора данных отправляет данные на центральный узел, которые там предварительно обрабатываются и складируются в базу данных.

Подсистема просмотра, анализа и построения отчетов, которая берет данные из базы данных, визуализирует их и строит отчеты.



Что бы понять, с чего начать, нужно сформулировать характеристики для МЖП (ссылка).
Изображения
Тип файла: png 2.png (75.5 Кбайт, 670 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 16:36   #4
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Примерные вопросы для формирования МЖП:

1. Достаточно ли выводить последние данные с датчиков или нужна историчность (возможность просмотреть историю показаний).

2. С какой достаточной частотой должны обновляться данные, что бы системы была полезна?

3. Если нужны отчеты, то достаточно ли будет просто иметь специалиста SQL, который сформирует отчеты-таблицы по выданной ему базе данных? Или, сформирует Excel-файл, который уже будут крутить-вертеть другие бизнес-пользователи.

4. В какие сроки и с каким бюджетом нужно построить МЖП.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 16:44   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Так же, возможно, подойдет система Zabbix (https://ru.wikipedia.org/wiki/Zabbix)

Выглядит примерно так:



Система достаточно популярная, специалистов по ней должно быть много.
Изображения
Тип файла: png Custom_screens.png (93.3 Кбайт, 686 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 16:55   #6
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Короче, свободных систем мониторинга вагон и тележка:

Ganglia, Nagios, Icinga, Cacti, Zabbix, MRTG, Munin, Clumon, Zenoss, Collectd, Microsoft SCOM, Fujitsu SystemWalker.

Большинство должны иметь Web-интерфейс.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 10:14   #7
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Примерные вопросы для формирования МЖП:

1. Достаточно ли выводить последние данные с датчиков или нужна историчность (возможность просмотреть историю показаний).

2. С какой достаточной частотой должны обновляться данные, что бы системы была полезна?

3. Если нужны отчеты, то достаточно ли будет просто иметь специалиста SQL, который сформирует отчеты-таблицы по выданной ему базе данных? Или, сформирует Excel-файл, который уже будут крутить-вертеть другие бизнес-пользователи.

4. В какие сроки и с каким бюджетом нужно построить МЖП.
1. Вывод только последних данных
2. Период опроса 5 сек
3. Пока требуется только вывод показаний на электронную карту сайта. Но в будущем, если потребуется формирование отчетов будет реализовано SQL сервером.
4. Задача фоновая, сроков жестких нет. Сейчас стадия концепции, бюджет еще не прикинут.


Уже подобрали один из вариантов поставить на объекты SIMATIC IOT2040 (6ES7647-0AA00-1YA2 + 6ES7647-0KA01-0AA2 + 3G Modem ICM + антенна) - вариант к удивлению не дорогой.
На стороне объекта нужно собирать пару дискретных сигналов диагностики и датчик с Modbus RTU.
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 15:51   #8
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Попробуйте еще подойти к своим местным ИТ-шникам/сисадминам, спросите, знакомо ли им слово Zabbix (заббикс) и скажите, что требуется выводить показатели оборудования и могут ли они с этим помочь.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 13:09   #9
oleg23
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Задача кардинально поменялась, теперь заказчик хочет классическую SCADA.
Если, все-таки, поставить MATRIX на объекты и установить VPN туннель с диспетчерской (TRIM5 в качестве сервера) - MATRIXы можно будет с диспетчерской перепрограммировать?
oleg23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 13:18   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод данных на WEB с удаленных объектов

Цитата:
Сообщение от oleg23 Посмотреть сообщение
Задача кардинально поменялась, теперь заказчик хочет классическую SCADA.
Если, все-таки, поставить MATRIX на объекты и установить VPN туннель с диспетчерской (TRIM5 в качестве сервера) - MATRIXы можно будет с диспетчерской перепрограммировать?
Загружать проекты сможете.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024