Копирование проекта
SMH2Gi . Возникла необходимость скопировать проект с устройства на какой либо носитель для создания архива . Возможно ли это и где найти инструкцию.
|
08.12.2017, 13:33 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Копирование проекта
Проект на устройстве содержится в скомпилированном бинарном виде и не подлежит считыванию. Можно попробовать сделать копию всей области нужного раздела памяти, однако, это не поможет вам восстановить программу на другом контроллере.
Сохранить можно только исходник, файл с расширением .psl. Если у вас его нет - вы ничего не сможете сделать. Обычно его можно истребовать у организации, производившей пусконаладочные работы. Если этого не было в техзадании - они могут и отказать, особенно, если есть неурегулированные разногласия. В любом случае, не существует способа получить из устройства проект, пригодный для редактирования. Только скомпилированные бинарные файлы, которые будут работать только на этом контроллере и только с той версией ПО, в которую загружался. В остальных случаях работа не гарантируется. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.12.2017, 15:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Копирование проекта
Спасибо.
|