Устанавливаю deb. пакеты vncsrv_201105_armhf и bottelegram_1.07_armhf.
После установки bottelegram_1.07_armhf пропадает связь с MRL 1000-10 - никакой индикации о передаче данных, только зеленое питание, никаких системных ошибок в матриксе, в MTBus модуль виден, версия 1.3.15
Logix 3.34.00276, матрикс отформатирован в нем...

Кроме обновления ПО ничего не помогает, до момента установки bottelegram связь есть.

Проверил на другом контроллере - в стоковой версии (77) после установки bottelegram_1.07_armhf связь есть. После обновления в последней версии Logix связи нет.

Последний раз редактировалось Arsie, 31.10.2023 в 10:15
Gr. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 10:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL и Telegram

Цитата:
Сообщение от Gr. Посмотреть сообщение
Кроме обновления ПО ничего не помогает, до момента установки bottelegram связь есть.
Ждите исправление бота, проблема нам известна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024