Thumbs down Экран сенсорный - нечеткое срабатывание

Как так получается, что "мощь и несгибаемый характер" контроллера SMH4 позволяет такие осечки при работе с экраном. Что делать, как выйти из ситуации. Может стоило экран оставить просто цветным.

Собственно видео:

https://drive.google.com/file/d/1XE4...j3dQ8YRDU/view

Серийный номер:
434043
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 06:53   #2
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

https://drive.google.com/open?id=1ax...0mf-wV0uPlzxXh
На всякий случай видео с др.контроллером но тем же питанием
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 08:27   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Попробуйте стилусом (спичкой) потыкать. Я когда шабашки делал "на отвали", лишь бы денег срубить, то ставил в устройства резистивные сенсоры - была такая же фигня. Не хватало времени/желания довести до ума, да и заказчикам было начхать - они бюджетные деньги осваивали, их результат не интересовал, лишь бы хоть что было. Правда большая часть устройств нормально работали, но бывала и подобная фигня, решалось калибровкой экрана. Как я понимаю там дело в том, что контроллер резистивного сенсора как-то должен учитывать площадь нажатия и вносить поправки, потому что со стилусом все работало гораздо надежнее.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 10:52   #4
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Попробуйте стилусом (спичкой) потыкать. Я когда шабашки делал "на отвали", лишь бы денег срубить, то ставил в устройства резистивные сенсоры - была такая же фигня. Не хватало времени/желания довести до ума, да и заказчикам было начхать - они бюджетные деньги осваивали, их результат не интересовал, лишь бы хоть что было. Правда большая часть устройств нормально работали, но бывала и подобная фигня, решалось калибровкой экрана. Как я понимаю там дело в том, что контроллер резистивного сенсора как-то должен учитывать площадь нажатия и вносить поправки, потому что со стилусом все работало гораздо надежнее.
Спасибо за комментарий но что то я в комплекте с "Настоящим русским медведем в автоматизации" не стилуса не спичек, даже желудей не нашел. Значит все должно и от пальца работать.
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 11:16   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Калибровку экрана лучше проводить и правда стилусом. В качестве стилуса годится колпачок от авторучки.

Но у вас, скорее всего, проблема с дефектом сборки исправляется так.

Чтобы не делать лишней работы - сначала убедитесь, что это правда в этом проблема. Т.е. проведите правильно калибровку экрана. Затем уже связывайтесь с менеджерами.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 22:44   #6
shtirlitz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
дефектом сборки
Приветствую!
Я правильно понимаю, что лечится это методом разобрать-собрать?
У нас, проявляется что-то похожее с контроллером из ~первой партии - экран реагирует даже на нажатия на щит рядом с контроллером.
shtirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 09:19   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Лечится заменой передней части корпуса, которая с дисплеем и кнопками. разобрать и собрать именно этот узел возможно только теоретически, и только если есть полное понимание, где там что крепится. Т.е. на практике - это невозможно. Только замена части корпуса, как на инструкции.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 20:57   #8
Kaddafi
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Была такая же ситуация, сенсор срабатывал при малейшем прикосновении и нажатии на корпус контроллера.
Проблему решил: разобрал корпус и ослабил винты которые прикручивают дисплей к корпусу.
Может кому пригодится.
Kaddafi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 08:05   #9
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Добрый день. В продолжение темы проблем с экраном:
В процессе полугода использования SMH4 мы их применили в районе 30 шт.
Не учитывая текущих проектов.

Кроме не четких отработок экранов на некоторых контроллерах обнаружилась еще одна более серьезная проблема (из коробки).
Трещины с наружной части рамки пластиковой накладки.
фото прилагаю. Эти трещины 100% свидетельствуют о неработающем стабильно экране, можно даже не проверять.
Что характерно ПЛК с трещинами из примерно одной партии:
С.Н.
434043
434046
434040

Так вот, это брак партии или периодическая лотерея с вероятностью выиграть 10%?

Последний раз редактировалось Arsie, 05.04.2019 в 16:46
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 11:43   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
434043
434046
434040
Это контроллеры из бракованной партии, в которой передняя крышка собиралась вручную, а не роботом. В этой партии некоторое количество контроллеров оказались с пережатым тачем, что вызвало некорректную его работу. Но чтобы рамка треснула - это я вижу впервые.

Обратитесь к менеджерам для решения вашей проблемы.


PS. У вас есть ещё контроллеры с похожими серийниками? С ними всё в порядке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 12:12   #11
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение


PS. У вас есть ещё контроллеры с похожими серийниками? С ними всё в порядке?
С другими все норм, но мы ждем новую партию, и надеемся...
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 12:16   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
С другими все норм, но мы ждем новую партию, и надеемся...
Сейчас не будет проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024