SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.02.2018, 12:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)
Может я что-то не так понял? Установил access_2010_rt.exe При запуске выдает сообщение о недействительной цифровой подписи. И вариантов включить все макросы нет. bug1.png
Если запускаю с Access 2016, то при создании проекта выдает сообщение об ошибкеbug2.png SMConstructor (теплопункты) работает нормально и успешно создает проект. |
01.02.2018, 12:41 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
По поводу аксесса 2016: "error 2587: Can't complete the Output operation", аксессу не дают записать файл на диск с папку c:\segnetics. Проверьте, эта папка вообще у вас есть? Также гугление в интернете дало понять, что это баг всех офисов, начиная с 2006 года. Связан с тем, что установщик офиса забывает донастроить до конца настройки принтера и экспорта. Нужно что-нибудь проэскпортировать, это вызовет процедуру настройки заново: http://www.utteraccess.com/forum/Out...-t1553994.html Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
01.02.2018, 18:31 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Та же проблема с безопасностью макросов в access_2010_rt.exe.
Решилась добавлением в реестр: https://answers.microsoft.com/ru-ru/...4cf8c73?auth=1 Код:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\Security] "VBAWarnings"=dword:00000001 Последний раз редактировалось Arsie, 01.02.2018 в 18:42 |
01.02.2018, 18:52 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Благо у меня есть архив за 2017.10.11 с
Setup_Logix_3.28.0048.exe access_2003_rt.exe SMConstructor(HVAC)_v1-31s6_setup.exe Все новое удалил, все старое поставил - работет А ставил чтобы проверить работоспособность во этой штуки USB-to-RS485 Работает Последний раз редактировалось gtfox, 01.02.2018 в 19:13 |
01.02.2018, 19:00 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
Посмотрите с свойствах инсталлятора Конструктора или свойствах лоджика, там тот же сертификат. К нему вопросы у системы имеются? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2018, 19:17 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
Сейчас будет повторение этого подвига на 2010. Вполне допускаю, что может помочь смена 2010rt на 2013 или 2016. MS декларирует их совместимыми. Ну типа. Как обычно, ни за что не отвечая. Одно видно точно, аксесс 2010 работает совсем иначе, чем 2010rt. Когда как 2003 и 2003rt вполне себе уживались. Если не трудно, потренируйтесь на рантаймах 2013 и 2016. Может заработает один из них, тогда его лучше выложим)) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2018, 21:09 | #7 | ||
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
Цитата:
На 13 не ругается и выдает ту же ошибку На 16 не ругается и выдает ту же ошибку, картинка ниже |
||
02.02.2018, 11:15 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
Забавно поведение 2010rt с сертификатом, особенно на фоне 2013/2016rt. Наверное будем нацеливаться на 2013rt, потому как что-что, а в систему сертификации вмешаться невозможно... Про ошибку самое смешное в том, что она возникает в обычных полях ввода... Что там не так, не понятно. В полных версиях аксесса всё работает правильно, а в rt-версиях банально нет отладки. Придётся методом тыка исследовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.02.2018, 13:57 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
У меня с 2016 НЕ рантайм версией заработало, но что я сделал для этого я сам не знаю В настройках безопасности разрешил все, что только можно, чуток поковырялся в форме
|
06.02.2018, 10:14 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Продолжу в этой теме.
После установки последнего конструктора начались проблемы как у топикстартера. После долгих манипуляций с версиями Access, в данный момент ситуация следующая. Версия v1-41s2 работает с Access 2003 RT. Версия v1-42s0 выдает ошибку (что то с Runtime). При установке Access 2010 RT почему то не появляется отдельный ярлык Access (в "Открыть с помощью") для запуска конструктора, как с 2003. При этом открывается в обычном Access (и в 2010, и в 2016), но при этом при создании проекта, создается проект с SMH 2Gi и со всеми возможными функциями (макросами). Скорее всего я что то не так делаю, но очень хочется конструктор для SMH4. |
06.02.2018, 11:11 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.02.2018, 13:48 | #12 | |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
Хочу поделиться своими наблюдениями. Чисто для информации. Разбирался с конструктором дома.(Windows 10x64, Access 2013). Изначально всё было нормально. Работал с контроллером Pixel. А потом, после установки новой версии конструктора появилась какая же точно проблема. У меня всегда есть образ системы, сделанный Акронисом. Я вернул образ системы и установил сразу новый конструктор - всё стало работать как положено. В моём случае проблема проявилась после удаления старой версии и установки новой. Т.е получается, если ставить сразу новую версию, то всё работает нормально. Спасибо. |
|
06.02.2018, 14:56 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
Становится всё чудесатее и чудесатее (c) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.02.2018, 15:54 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Сегодня дома попробую повторить эту ситуацию. Потом отпишусь.
Спасибо. |
06.02.2018, 21:00 | #15 | |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
Сейчас пробовал повторить ситуацию с переустановкой конструктора. Нет, я был не прав. На этот раз всё нормально работает. Значит проблема была в чём то другом. Спасибо. |
|
07.02.2018, 01:18 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
скорейвсего трабл в правах доступа, у 10ки с этим туговато. любые инсталляторы запускаю только из-под админа.
|
08.02.2018, 02:18 | #17 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Всем доброго времени суток!
Мне помогло следущее: 1) "Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\A ccess\Security] "VBAWarnings"=dword:00000001" 2) Скопировать все данные из папки[/B] "C:\Users\user\AppData\Roaming\SMLogix Constructor (HVAC)" в папку[/B] "C:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)" Забыл добавить с 2003rt И ещё: Если конструктор запущен из appdata, то корректно генерируется одиночный проект Если конструктор запущен из program files(x86), то корректно генерируется проект для вытяжку Windows 10pro x64 Последний раз редактировалось Arsie, 08.02.2018 в 10:53 |
08.02.2018, 10:53 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Вы о версии 1.41 Конструктора или о версии 1.42?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2018, 00:11 | #19 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Добрый вечер.
Сегодня нашёл из-за чего у меня проявлялась эта проблема. Пробовал много раз. Включал и отключал службу. Это уже точно. При отключении твикером службы изображений (WIA) проблема возникает. При включении службы-проблема уходит. (Windows 10 x64, Access 2013) __________________ Спасибо Последний раз редактировалось mkv, 09.02.2018 в 00:27 |
09.02.2018, 01:25 | #20 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Блин. Не то выделил, извините! Не служба изображений, а ДИСПЕТЧЕР ПЕЧАТИ. Пробовал включать и отключать непосредственно через "службы" и через твикер. Проблема появляется при отключении диспетчера печати и уходит при его включении.
__________________ Спасибо |
09.02.2018, 09:24 | #21 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Доброе утро.
Сейчас на работе попробовал повторить всё на Windows 7 x64 и Access 2010. То-же самое. Эта проблема появляется при отключении диспетчера печати. При включении-всё работает как положено. __________________ Спасибо |
09.02.2018, 11:05 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Цитата:
В принципе, и 2003rt не хотел работать, если в системе не было ни одного принтера, даже нерабочего и без драйверов. Похоже в 2010 проблему усугубили) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.02.2018, 11:42 | #23 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Здравствуйте.
V1.41 (Сборка 2) |
09.02.2018, 12:16 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
1.41 построен на базе аксесса 2003 и уже все болячки этого самого аксесса за прошедшие годы вылечены, обойдены, заглушены. Первые годы с ним тоже проблем было выше крыши
1.42 переведён на платформу аксесса 2010, вот проблемы и посыпались, т.к. Микрософт и Совместимость - это два разных слова, имеющие мало что общего Со временем вылечим болезни и аксесса 2010. Ну что делать __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2018, 13:19 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Что показывает проверка...
Конструктор 1.42 на Win10 pro x64 на 2003 аксессе прекрасно работает. Ругается на сертификат вначале, с непонятного перепуга требует смарт-карту, но после нажатия "Всё равно открыть" и "Отменить карту" всё запускается и работает. ------------------------ После установки 2010rt началась чехарда с сертификатом. Окно позволяет только отменить запуск. ------------------------ Удалил 2010rt и установил 2003rt. Конструктор стал вываливаться в runtime error, ровно также, как это показано на картинках в этой теме повыше. ------------------------ Установил микрософтовский FileFormatConverter - эта утилитка позволяет открывать новые файлы старым версиям офиса. Ничего не поменялось. ------------------------ Установил обратно полный 2003 аксесс, Конструктор заработал без проблем и лишних вопросов. ------------------------ Вывод - что-то работает не так в датском королевстве __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2018, 16:56 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Нашёл, в чём причина: http://support.microsoft.com/kb/2533794
Предлагаемое решение, просто убивает своим дебилизмом поражает "новизной и универсальностью": Цитата:
Зато стало понятно, в чём причина. MS очередной раз просто обгадилась, выпуская 2010 офис. Проблема исправлена в 2013 офисе. Но, как это характерно для MS, исправлена в полной версии, в рантайме 2013 она всё также есть. Значит нам нужно откатываться обратно на 2003 офис и все изменения под SMH4 в Конструкторе делать в нём. 2018 год на дворе, а нам приходится работать в аксессе, выпущенном в продажу в далёком 2002 году... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2018 в 17:23 |
|
13.02.2018, 17:00 | #27 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Да это же путь линукс, путь джедая! Компилируй драйвера на видео из исходников, подключай нужные модули ядра, потом пересобери ядро и возрадуйся! Юзер-френдли.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.02.2018, 20:07 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)
Выпущена версия 1.50, откатиться на 2003 аксесс получилось достаточно просто и быстро.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2018, 22:51 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)
и тот и другой нормально работает в 16м акцессе.
|
14.02.2018, 11:17 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)
На полных версиях 2003, 2007, 2010sp1, 2013, 2016 он и работал без проблем.
Проблемы в рантаймах. Ну и офисе 2010 без SP1. Как оказалось, 2010 и 2010SP1 - это два практически полностью несовместимых между собой пакета программ. Официально признано мелкософтом, кстати. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |