Можно ли сделать подобную схему и как?

На привод идет питание 24В переменного тока и сигнал0-10В.как это на 3-проводах передать? Используется модуль МС.
ress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:00   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Manual_Pixel_rev3.28 страница 43


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:17   #3
ress
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Это для Пикселя, а вот модуль МС как?
ress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 18:05   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Manual_MC_v2.10 стр 49


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось AlexMan, 23.11.2012 в 18:41
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 19:03   #5
ress
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Да, в спешке не заметил. Спасибо.
ress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 14:52   #6
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Можно ли так же подключать выходы, если на входах MC датчик 4-20mA с питанием 24VDC(то же что и на питание контроллера)?
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 15:22   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
Можно ли так же подключать выходы, если на входах MC датчик 4-20mA с питанием 24VDC(то же что и на питание контроллера)?
Покажите схему, как хотите подключить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 15:58   #8
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Примерно так.
Питание конт-ра от БП 24VDC, выходных реле и приводов от тр-ра 24VAC.
Вложения
Тип файла: pdf Схема MC.pdf (39.8 Кбайт, 152 просмотров)
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 16:04   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
Примерно так.
Питание конт-ра от БП 24VDC, выходных реле и приводов от тр-ра 24VAC.
Не увидел на схеме, как подключено питание контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 16:06   #10
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

От этого же блока питания.
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 16:29   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
От этого же блока питания.
Нарисуйте, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:01   #12
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Так.
Вложения
Тип файла: pdf Схема МС2.pdf (46.8 Кбайт, 162 просмотров)
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:53   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
Так.
Всё правильно, работать будет нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 18:19   #14
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Спасибо.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.08.2013 в 14:04
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:52   #15
Wjatskij
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
Так.
По поводу подключений:

Согласно описанию на MC:
"Группы, показанные мелким пунктиром, гальванически изолированы между собой. Цепи, находящиеся внутри группы гальванически изолированы от цепей, входящих в другие группы. Цепи, находящиеся внутри группы, гальванической изоляции между собой НЕ ИМЕЮТ.
Группы, обозначенные мелким пунктиром (1,2,3,4,7), всегда изолированы от внутренних цепей и друг от друга. Группы, обозначенные крупным пунктиром, могут быть не изолированы.
В группе «5» (аналоговый ввод-вывод) общей клеммой является «AGND». Данная группа характерна для модификации МС с 2AOUT и 4AOUT. В любых исполнениях МС AOUT гальванически связаны с AIN и входят в одну гальваническую группу. Все клеммы «AGND» электрически соединены внутри МС и являются равнозначными."

Получается, что мы объединяем на AGND -24 постоянки БП и 0 переменки Трансформатора. В этом нет ошибки?
Wjatskij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 12:00   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Wjatskij Посмотреть сообщение
Получается, что мы объединяем на AGND -24 постоянки БП и 0 переменки Трансформатора. В этом нет ошибки?
В чём вы видите здесь проблему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 14:01   #17
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Арсений, подскажите.

Дошло наконец дело до пуско-наладки. Вреде все температурные правильно показывают.

Но с датчиками 4-20мА, что то не так.
Датчики WIKA S-10, 0-10Bar.
Показания 99атм., если покрутить сам датчик(сбросить давление и проч), то значения меняются, и через какое то время снова все встает на 99.

Схема подключения выше.

Где искать ошибку?
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 14:29   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
Где искать ошибку?
Ищите её на странице 4 описания датчика, либо на странице 41 описания модуля МС.

Это в том случае, если у вас датчики 4..20мА.

Если что-то другое, то в принципе мало что меняется. Выбираете правильную схему подключения и подключаете.



PS. В вашей схеме датчики подключены максимально неправильно, дальше уже некуда


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 15:14   #19
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

правильно же вроде.
1 - у датчиков питание +24БП
2 - на AIN-ы.
-24БП на AGND.

У датчиков диапазон надо было выставить, вроде то что надо показывает.
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 15:56   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
правильно же вроде.
1 - у датчиков питание +24БП
2 - на AIN-ы.
-24БП на AGND.

У датчиков диапазон надо было выставить, вроде то что надо показывает.
Да, извиняюсь, было помутнение разума, источника питания не увидел

Можно увидеть вашу программу?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 16:11   #21
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Она не та, которая нарисована.

Вот из этой темы

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1535

Вот
Вложения
Тип файла: rar Программа для N1.rar (505.7 Кбайт, 319 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 17.12.2013 в 16:42
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 16:43   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
Вот
Тоже хотел написать про выставление диапазона. Проблема исчерпана?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:01   #23
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Про 15...1015 имеете ввиду?

Сегодня наладчики пускают на объекте, а я на связи.

С датчиком решилось. По остальному жду...
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:35   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Цитата:
Сообщение от Magnum Посмотреть сообщение
Про 15...1015 имеете ввиду?

Сегодня наладчики пускают на объекте, а я на связи.

С датчиком решилось. По остальному жду...
Я имею ввиду, что в меню есть пункт о верхней границе датчиков давления. Нижняя всегда 0.

Остальное - это что? Я вообще здесь постоянно путаюсь. Вести разговор от датчиках в теме по приводу...

У вас датчики что, к AOUT подключены?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:53   #25
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC

Да, простите за оффтоп.
Остальное имею ввиду - запуск щита ИТП.
Он у меня первый
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024