26.07.2019, 16:23 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
SMConnect и два IP
мой SMServer оказался за роутером с двумя белыми IP
в роутере есть т.н. балансировка траффика, как она работает я хз. поначалу вроде все было хорошо, какие-то контроллеры прицепились к впн, а какие-то нет, думал мало ли. ушел с работы пробую из дома - связи нет. похоже раз изнутри никто никуда не лезет, то роутер и погасил один канал... как решить эту проблему? вижу в поле "IP-адреса сервера или имена хостов" можно ввести несколько IP. хорошо, я их ввел. теперь надо заново пересоздать сеть? поудалять все подключенные контроллеры чтобы они заново запросили связи, но они будут стучаться в старый IP.. как сделать чтобы они могли стучаться и в новый тоже? |
26.07.2019, 18:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
Цитата:
Сложно это всё, короче. Нужно искать сисадмина-линуксоида. "Помощь друга" здесь не сработает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.07.2019, 19:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
Цитата:
Добавлено через 45 минут вопщем странно, из четырех контроллеров два, 2Gi и SMH4, подключаются по старому белому IP. два других, тоже 2Gi и SMH4, этого не делают почему-то. SMH4 поменял IP в SMConnect на новый - он подключился. а как поменять IP SMConnect в последнем 2Gi... обновлять проект совсем не хочется. |
|
26.07.2019, 22:16 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
прописал в смсервер через запятую два IP
скачал конфиг на домашний комп - опенвпн на нём подключился к сетке, до этого момента почему-то не мог подключится. на тех контроллерах что оказались доступны в сетке поменял IP на новый - один, тот что раньше не мог, подключился, те что раньше были подключены - пока не подключились |
30.07.2019, 09:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
вопщем все как-то работает.
надо только прописать новый IP в SMConfig в поле "доступ контроллера в интернет", удалить контроллер из списка на смсервере, дождаться от него нового запроса на добавление, добавить и радоваться. вопрос, нельзя ли добавить кнопку чтобы контроллер как-то принудительно сам обновил свой опенвпн конфиг? потому что так приходится по одному их удалять-подключать, чтоб не потерялись описания... |
30.07.2019, 11:32 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2019, 13:47 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
нет, не сработало. пока руками не удалил по одному и не добавил - связи с ними не было
|
30.07.2019, 14:44 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
Загрузите админов чтоб пробросили на оба канала общий "виртуальный" IP (роутеры с балансером, как и провайдерские, это обычно умеют), за которым и поставьте смконнект сервер.
И клиентскими смконнектами цепляйтесь к этому адресу, как обычно. Теоритически должно работать задание одного IP как основного, второго IP как резервного в SMconnect - но с линуксовыми сегнетиксами дела не имел и фиг его знает как на деле выйдет (судя по тексту выше - никак)... |
30.07.2019, 16:24 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMConnect и два IP
Цитата:
и я так и сделал. |
|