|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.09.2012, 14:39 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
небольшая проблема с землёй в щите
Монтажники на объекте выявили один интересный момент с модулем МС.... Пока что я там не был и все это со слов одного грамотного киповца.
Контроллер SMH2G+модуль МС+ МР120+МР800+мр800+МР810+МР061. Управляют индивидуальным тепловым пунктом. К модулю МС подключено 8 аналоговых датчиков. 6 датчиков с сигналом PT1000 и 2 датчика с сигналом 4-20 мА (датчики давления). Когда подключены 6 датчкиов температуры и 1 датчик давления - показания датчиков температуры одни, как только подключают второй датчик давления - пкоазания датчиков меняются на 1 градус (всех датчиков). Так и должно быть? (причем оба датчика давления показывают более-менее адекватные значения). |
12.09.2012, 15:06 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
Ставлю ящик пива, что дело в косоруком проектировщике или косоруких монтажниках __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.09.2012, 15:22 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
|
|
12.09.2012, 15:33 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.09.2012, 15:35 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
|
|
12.09.2012, 15:48 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
короче, ищите общий конец всех дачтиков, по которому ток от ДД херачит |
|
12.09.2012, 15:56 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
ЗЫ легко сказать "ищите" - был бы я на объекте а он за 2500 км... и буду там через месяц или два... ЗЗЫ можно конечно заставить монтажника взять еще один провод, вытащить датчик и подключить его вместо того, что уже проложен на объекте, и посмотреть как будут себя вести показания... но это уже завтра... |
|
12.09.2012, 16:18 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
12.09.2012, 20:59 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
|
|
13.09.2012, 07:31 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
2. Отправлю сегодня киповца экспериментировать - о результатах напишу тут |
|
13.09.2012, 09:03 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
|
|
29.10.2012, 21:53 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с землёй в щите
какие результаты очень интересно, появился такой же баг, но это явно в монтаже, проблема...
|
30.10.2012, 10:18 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с землёй в щите
Цитата:
|
|
20.02.2013, 12:39 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: небольшая проблема с модулем МС
Цитата:
А причина в "косоруком" сборщике щита управления Он посадил сигнал от датчика (4-20 мА) не на клемму AIN а на клемму EXC.... и подключение туда датчика "сбивало" показания остальных датчиков. |
|
Благодарность от: |