Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.09.2019, 20:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
Подскажите какой макрос лучше выбрать для аналогового датчика 4-20. Тиап датчика Метран-274 и где поменять диапазон датчика на -50 +50. Для контроллера SMH2010
TermoSensor_C_v1-9.msl TermoSensor_C_v2-2m(lite).msl |
26.09.2019, 21:46 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
Для Вас удобнее 2-2 лайт. Нижний и верхний предел датчика в градусах на min/max соответственно. Тип - 8 фильтр - 10. Коррекция 0.
|
Благодарность от: |
27.09.2019, 08:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
|
27.09.2019, 12:18 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 348
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
Для начала 0, а так желательно хотя бы проверить показания датчика)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.02.2020, 14:44 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
|
19.02.2020, 15:59 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 348
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
Поставив соответствующий диапазон на min/max, вы будете видеть показания в mA.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.02.2020, 19:22 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 26
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
Если я правильно понял то сюда, но как тогда будет отрабатывать диапазон датчика. Это же диапазоны датчика.
|
19.02.2020, 20:28 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
Цитата:
Хотите все сразу - нарисуйте два макроса. Или сделайте свой - там элементарное масштабирование |
|
20.02.2020, 11:57 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 348
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА
Цитата: