По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы точно тот проект приложили? Он загрузился без проблем из 262 версии.

МС у вас не видит датчики, потому что в проекте выбрана МС 04, поменяйте на 02 и все заработает.
абсалютно точно
именно этот проект не компилируется 262-ым logix-ком
А датчики потерялись на другом проекте
heating кастрир.rar
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 17:46   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
абсалютно точно
именно этот проект не компилируется 262-ым logix-ком
А датчики потерялись на другом проекте
Вложение 6857
Давайте проведем эксперимент. Скачайте выложенный вами файл и загрузите его в контроллер, загрузится?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 18:51   #33
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Давайте проведем эксперимент. Скачайте выложенный вами файл и загрузите его в контроллер, загрузится?
во первых я снес версию 262 и пользуюсь сейчас предидущей
во вторых предыдущая версия этот проект компилирует и грузит без проблем
и наконец главное-помогите пожалуйста разобраться с тем что последний выложеный мной проект не видит датчики температуры.Но видел!!! Пока не форматнул контроллер видел.Что произошло непонимаю.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 18:59   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
во первых я снес версию 262 и пользуюсь сейчас
1. Не хотите разобраться с проблемой - ваше право, я работаю из 262 версии, в случае возникновения проблем мы с вами снова вернемся к вопросу обновления. Или могли бы закрыть этот вопрос здесь.

2. Другие входы-выходы МС работают? Что блок Device(link) говорит? Прошивка никак не могла повлиять на восприятие температур, вот кривизна какого-нибудь действия - могла.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.11.2019, 12:35   #35
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
.

2. Другие входы-выходы МС работают? Что блок Device(link) говорит?
Подскажите как это посмотреть?


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

2. Другие входы-выходы МС работают?.
Работает вход 0...10 вю А0 в проекте.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 13:24   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Подскажите как это посмотреть?
Вытащите на поляну дискретные и аналоговые входы контроллера и блок MC(link). В отладке сделайте скрин блока и пришлите сюда, в соответствии с инструкцией, например, замкните дискретный вход, посмотрите, есть ли реакция в проекте, подайте 0-10 В на АОТ, измерьте.

Цитата:
Работает вход 0...10 вю А0 в проекте.
Простите, что?
Изображения
Тип файла: png Скриншот 14-11-2019 122112.png (54.1 Кбайт, 28 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 12:22   #37
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Снимок экрана (6).png
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вытащите на поляну дискретные и аналоговые входы контроллера и блок MC(link). В отладке сделайте скрин блока и пришлите сюда, в соответствии с инструкцией, например, замкните дискретный вход, посмотрите, есть ли реакция в проекте, подайте 0-10 В на АОТ, измерьте.



Простите, что?
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 12:37   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Можете подключить датчик напряму к МС, записать видео, на нем показать, как подключен датчик,тип самого датчика, как сконфигурирован тип датчика в проекте и что в отладке вы ничего не видите?

Если результат нулевой, для проверки можно откинуть датчик от аин0, переконфигурировать его на пт1000 и посмотреть реакцию, подключить датчик пт1000 и посмотреть реакцию входа.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 12:53   #39
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Видео.mov
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете подключить датчик напряму к МС, записать видео, на нем показать, как подключен датчик,тип самого датчика, как сконфигурирован тип датчика в проекте и что в отладке вы ничего не видите?

Если результат нулевой, для проверки можно откинуть датчик от аин0, переконфигурировать его на пт1000 и посмотреть реакцию, подключить датчик пт1000 и посмотреть реакцию входа.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 13:11   #40
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Я вижу провода, уходящие за кадр, что у них на другом конце?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 13:17   #41
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я вижу провода, уходящие за кадр, что у них на другом конце?
на ain4 датчик
на 5 резистор подстроечный
на 0 подается 0-10в
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 15:19   #42
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Переконфигурировал входы -началось полное безобразие .Теперь входы просто живут своей жизнью.Теперь температура снимаемая с датчиков температуры зависит от напряжения 0-10 в на входе А0. Причем на дисплее данные со входа А0 не меняются. При чем при превышании напряжения на А0 свыше 5 вольт отключаются входы А4 А5.
Видео (2).MOV
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 15:41   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Переконфигурировал входы -началось полное безобразие .Теперь входы просто живут своей жизнью.Теперь температура снимаемая с датчиков температуры зависит от напряжения 0-10 в на входе А0. Причем на дисплее данные со входа А0 не меняются. При чем при превышании напряжения на А0 свыше 5 вольт отключаются входы А4 А5.
Вложение 6883
По первому видео и вашему подключению. Съемка по диагонали, поэтому не совсем понятно, куда именно провода идут, но если у вас на AIN4 датчик по двухпроводной схеме и правильно сконфигурирован, то он должен подключаться к клеммам EXC4 и GND, по видео кажется, что AI4+GND, с AIN5 такая же история. К подключению 0-10В тоже вопросы, зачем вы завели перемычку на EXC0? Вообще почему вы решили что датчики так подключаются?

Вы можете создать пустой проект, добавить туда МС, сконфигурировать все входы как ПТ1000, вытащить входы на поляну, откинуть все от МС, исключить шлейф, т.е. подключить МС напрямую к SMH4, загрузить проект, подключить датчик к первому входу по двухпроводной схеме, потом ко второму. Пришлите результат и скрин настройки входов?


P.S. С форматированием контроллера справились?
P.P.S. Любую схему подключения можно увидеть, выбрав нужный тип датчика в настройке АИН, см.скрин.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 15-11-2019 143632.png (67.1 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 15-11-2019 143713.png (36.0 Кбайт, 11 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 16:07   #44
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По первому видео и вашему подключению. Съемка по диагонали, поэтому не совсем понятно, куда именно провода идут, но если у вас на AIN4 датчик по двухпроводной схеме и правильно сконфигурирован, то он должен подключаться к клеммам EXC4 и GND, по видео кажется, что AI4+GND, с AIN5 такая же история. К подключению 0-10В тоже вопросы, зачем вы завели перемычку на EXC0? Вообще почему вы решили что датчики так подключаются?

Вы можете создать пустой проект, добавить туда МС, сконфигурировать все входы как ПТ1000, вытащить входы на поляну, откинуть все от МС, исключить шлейф, т.е. подключить МС напрямую к SMH4, загрузить проект, подключить датчик к первому входу по двухпроводной схеме, потом ко второму. Пришлите результат и скрин настройки входов?


P.S. С форматированием контроллера справились?
P.P.S. Любую схему подключения можно увидеть, выбрав нужный тип датчика в настройке АИН, см.скрин.
Все что вы наприсали уже опробовано. Сконфигурированы входы по разному (2-ух и 3-ех проводные). Подключались тоже по разному. Шлейф исключался . Пустой проект создавался. НЕТ результата
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 16:09   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

По первому видео и вашему подключению. Съемка по диагонали, поэтому не совсем понятно, куда именно провода идут, но если у вас на AIN4 датчик по двухпроводной схеме и правильно сконфигурирован, то он должен подключаться к клеммам EXC4 и GND, по видео кажется, что AI4+GND, с AIN5 такая же история. К подключению 0-10В тоже вопросы, зачем вы завели перемычку на EXC0? Вообще почему вы решили что датчики так подключаются?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 16:26   #46
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По первому видео и вашему подключению. Съемка по диагонали, поэтому не совсем понятно, куда именно провода идут, но если у вас на AIN4 датчик по двухпроводной схеме и правильно сконфигурирован, то он должен подключаться к клеммам EXC4 и GND, по видео кажется, что AI4+GND, с AIN5 такая же история. К подключению 0-10В тоже вопросы, зачем вы завели перемычку на EXC0? Вообще почему вы решили что датчики так подключаются?
Я ПРОБЫВАЛ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО РАЗНОМУ
Изображения
Тип файла: jpeg image1 (1).jpeg (118.7 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: jpeg image0 (3).jpeg (118.3 Кбайт, 11 просмотров)
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 16:30   #47
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Сейчас датчики температуры подключены по 3-х проводной схеме. Значения на входах ,если смотреть в режиме отладки зависят от напряжения на А0 ,который сконфигурирован 0-10v.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 17:17   #48
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Я ПРОБЫВАЛ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО РАЗНОМУ
Вы прислали видео, по видео я вам написал, что мне кажется, что НИ ОДИН датчик не подключен правильно, дал рекомендации, кроме слов о том что вы все перепробовали, я действий не увидел. Снимите еще одно видео, где четко видно:

- что к МС подключен только ОДИН датчик ПТ1000 по ДВУХПРОВОДНОЙ СХЕМЕ, все остальное откиньте
- модель МС физически совпадает с выбором в программе
- настройка аналоговых входов в лоджике

Поймите, я пытаюсь вам помочь, но обратной связи по последним действиям от вас мало.

Каким вы сейчас в итоге лоджиком пользуетесь и какая прошивка в контроллере?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 17:32   #49
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Сделал тоже самое с SMH2 работает
отформатимровал smh4 из под 246 logix снова загрузил проект -работает пока
smail вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024