Программа не требует установки. Описание программы даётся при её старте.

Программу нужно запускать при выключенном фаерволе или сразу же добавить папку с ней в исключения, иначе антивирус замучает вопросами

Программа пригодится тем, кто отлаживает удалённый контроллер на недоступном объекте.

Одна только проблема - нажатия кнопок вам придётся эмулировать самостоятельно в FBD. Т.е. проекты со СМАрт управлению не поддадутся - для СМАрт эмулировать клавиатуру невозможно.

Всё остальное понятно из картинки и из видео.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.PNG
Просмотров: 815
Размер:  11.7 Кбайт  
Вложения
Тип файла: avi SMRD_v1.avi (1.87 Мбайт, 536 просмотров)
Тип файла: rar SMRD_v1.rar (1.32 Мбайт, 400 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2016 в 14:17
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 14:01   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

Всё работает, сбоев вроде нет.
Я почти в восторге и почти перестал ходить к стенду.

Есть просьбы
1. засунуть эту утилиту в лоджик. куданить окошко прицепить чтоб висело или сделать в этой утилите настройку/галку "поверх всех окон" чтоб можно было "жать кнопки" в проекте и наблюдать что происходит не переключаясь меж окнами
2. сделать свернутый режим - только экран и кнопка читать/цикл, без вывода инфы о соединении
3. добавить кнопку "вк/выкл связь" чтоб можно было переключаться меж контроллерами не перезапуская программу
4. хранить список ранее используемых паролей и IPшников в полях. это же вроде не трудно?


ну и еще раз спасибо за утилиту!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 15:02   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Всё работает, сбоев вроде нет.
Я почти в восторге и почти перестал ходить к стенду.

Есть просьбы
1. засунуть эту утилиту в лоджик. куданить окошко прицепить чтоб висело или сделать в этой утилите настройку/галку "поверх всех окон" чтоб можно было "жать кнопки" в проекте и наблюдать что происходит не переключаясь меж окнами
2. сделать свернутый режим - только экран и кнопка читать/цикл, без вывода инфы о соединении
3. добавить кнопку "вк/выкл связь" чтоб можно было переключаться меж контроллерами не перезапуская программу
4. хранить список ранее используемых паролей и IPшников в полях. это же вроде не трудно?


ну и еще раз спасибо за утилиту!
Я писал утилитку в свободное от работы время исходя из принципа "чем проще тем проще"

1) нужно курочить лоджик, продумывать интерфейс, а сейчас 3.27 пилится вовсю, у программеров времени нет

2) перезалил версию, сделал позже это

3) по выкл связь нужно переинициализировать библиотеки, для упрощения забил на это, программу нужно закрыть/открыть

4) сделал сохранение последних данных с полей, форматирование поля host и звёздочки на пароле


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.12.2015 в 16:30
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 09:09   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

вылезло на новом компе. вин7х32.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2016-04-27_10-57-55.png
Просмотров: 183
Размер:  14.0 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 09:27   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вылезло на новом компе. вин7х32.
Это штатная виндовая библиотека, которая должна была прилететь в центре обновлений после установке системы.

Msvcr100.dll — составная часть распространяемого пакета Visual C++ для Visual Studio 2010 (а если он уже установлен, зайдите в панель управления — программы и компоненты, удалите его и снова установите). Соответственно, если вам нужно скачать этот файл, то идти нужно не на сайт «все DLL бесплатно, загрузите и введите regsvr32 и т.д.», так как это может иметь неприятные последствия, а на сайт Microsoft и загружать там (а если он уже установлен, зайдите в панель управления — программы и компоненты, удалите его и снова установите).

https://www.microsoft.com/ru-ru/down....aspx?id=14632 - x64

https://www.microsoft.com/ru-ru/down...s.aspx?id=5555 - x86

Советую установить все обновления перед началом работы с этим компьютером. Это заранее решит кучу проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 11:45   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 16:30   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

а на другом компьютере вот так
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2016-04-30_18-19-30.png
Просмотров: 245
Размер:  62.8 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 12:21   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а на другом компьютере вот так
Это всё виндовые приколюхи, в которых виноват именно Микрософт, а не кто-то другой.

У вас установлена только 64-разрядная версия этой библиотеки, а нужна 32-разрядная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:04   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это всё виндовые приколюхи, в которых виноват именно Микрософт, а не кто-то другой.

У вас установлена только 64-разрядная версия этой библиотеки, а нужна 32-разрядная.
понял, пробую..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024