По умолчанию 9 вытяжки с дистанционное управлениями

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
нет мы в одной команде
Здравствуйте,я сделал проект на 9 вытяжки с дистанционное управлениями, при нажатия кнопка стоп значение передается а установка не останавливается ,я подозреваю ту допустил ошибку(выложена фотки проекта)

Последний раз редактировалось Arsie, 22.08.2019 в 12:35
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 11:09   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 9 вытяжки с дистанционное управлениями

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,я сделал проект на 9 вытяжки с дистанционное управлениями, при нажатия кнопка стоп значение передается а установка не останавливается ,я подозреваю ту допустил ошибку(выложена фотки проекта)
Ваши скрины не информативны, приложите проект.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 12:33   #3
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 9 вытяжки с дистанционное управлениями

Вот тот часть проекта
Вложения
Тип файла: msl Процессор v1.98.msl (456.5 Кбайт, 33 просмотров)
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 13:30   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 9 вытяжки с дистанционное управлениями

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Вот тот часть проекта
Если честно, я не понимаю, зачем надо было лезть в процессор, вы взяли не целый алгоритм.

Скажите, а такой вариант кнопки не устроит?

P.S. На вход R можно подключить состояние "общего клюва", если таковой имеется.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 22-08-2019 122851.png (7.4 Кбайт, 62 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 13:41   #5
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 9 вытяжки с дистанционное управлениями

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если честно, я не понимаю, зачем надо было лезть в процессор, вы взяли не целый алгоритм.

Скажите, а такой вариант кнопки не устроит?

P.S. На вход R можно подключить состояние "общего клюва", если таковой имеется.
Вы можете подсказать где я допустил ошибку ?Ваш вариант тоже не плохой
но я уже по другом пути поэтому ,я попросил вас о помощи?
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 13:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 9 вытяжки с дистанционное управлениями

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Вы можете подсказать где я допустил ошибку ?Ваш вариант тоже не плохой
но я уже по другом пути поэтому ,я попросил вас о помощи?
Для того, чтобы понять вашу ошибку, нужно знать, что и как вы хотели сделать. Сейчас вы просто кинули нам кусок кода, типа "сами разбирайтесь, что я там наворотил" и просите помощь. Например, у вашего макроса нет входа для кнопки СТОП, о которой вы говорите. Как мне нажать кнопку СТОП и понять, что у вас неправильно работает?

Да и как должно работать правильно? Я, например, абсолютно не понимаю, зачем вы всё выстроили так, как у вас сделано. Допвытяжка на отдельный сигнал запуска делается обычно так, как на картинке.

Пример того, как надо делать, уже 13 лет лежит вот тут: https://forum.segnetics.com/showpost...15&postcount=3
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (10.8 Кбайт, 86 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024