Здравствуйте! Подскажите возможно ли организовать запись данных с блока History на флэшку? В конфигураторе архива указал местом размещения архива внешнюю память USB. Отчёты тоже сохраняю на флэшку (С этим проблем нет, сохраняет куда укажешь). При перезаливке программы, либо отключении питания все данные теряются.
В справке, в описании диагностического блока HistoryStorage, говорится о том что на выходе busy должна быть единица при записи накопленных данных в хранилище, но как его перевести в этот режим?
Kust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 13:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Kust Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите возможно ли организовать запись данных с блока History на флэшку? В конфигураторе архива указал местом размещения архива внешнюю память USB. Отчёты тоже сохраняю на флэшку (С этим проблем нет, сохраняет куда укажешь). При перезаливке программы, либо отключении питания все данные теряются.
В справке, в описании диагностического блока HistoryStorage, говорится о том что на выходе busy должна быть единица при записи накопленных данных в хранилище, но как его перевести в этот режим?
Нужны подробности. Ваш проект, какая версия софта и прочие подробности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 14:13   #3
Kust
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужны подробности. Ваш проект, какая версия софта и прочие подробности.
Вот проект
https://dropmefiles.com/9qwPQ (с лёту не разобрался как прикрепить проект сюда напрямую)

Версия ПО: 3.29.10016
Kust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 13:59   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

1. Запись данных на флэшку можно реализовать. В вашем проекте так и сделано.
2. При перезаливке программы сносится архив, если включена соответствующая галочка в меню "настройки".
3. При отключении питания теряются данные, которые не были сохранены на флешку. Сохранение на флешку происходит автоматически с 5-минутным интервалом. Либо по накопленному объёму данных, либо по прошедшему таймауту. На эти дела повлиять нет возможности, оно происходят автоматически. При отключении питания накопленные данные после момента сохранения последней порции будут потеряны, т.к. разъём USB мгновенно обесточивается.
4. блок HistoryStorage имеет вход "drop" - это удаление базы. Можно принудительно удалить базу.
5. Для того, чтобы уменьшить вдвое количество памяти, вам нужно входы period с блоков исторического графика и блока истории подключить на 1 fbd элемент, как вы это сделали с данными.
6. В данной реализации нет способа принудительно сохранить данные "прямо сейчас" на флешку. Это происходит автоматически (пункт 3).


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.10.2018 в 14:24
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 10:47   #5
Kust
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

2. В каком меню настроек расположена эта галочка? Пробежался по настройкам и свойствам блока History, не увидел
4. В блоке HistoryStorage есть только выход busy...

На флэшке есть папка History, я так понимаю туда пишутся данные типа SQLITE*, как мне извлечь эти данные для просмотра?
Kust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 11:27   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

2. В самом сверху окна SMLogix.
4. Видимо, у вас версия старая.

Чтобы получить данные в читаемом виде - нужно "заказывать" формирование отчёта за желаемый период.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 09:41   #7
Kust
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Чтобы получить данные в читаемом виде - нужно "заказывать" формирование отчёта за желаемый период.
Спасибо! Понял, поправьте пожалуйста если я ошибаюсь. Через блок History на флэшку постоянно записываются некие интересующие нас данные. При переполнении флэшки весь архив стирается и запись начинается заново (??? или запись происходит поверх самых старых данных???). Для того, чтобы просмотреть необходимые мне данные за какое-либо прошедшее время, нужно на входах блока History указать необходимый временной интервал и подать 1 на вход select для формирования отчёта в формате *.cvs. Который в последствии выгрузив на компьютер можно посмотреть в виде графиков в Excel-e.


Добавлено через 18 минут

Ещё есть немного вопросов по Историческим графикам.
В инструкции сказанно: "Исторический график служит для отображения данных, накопленных в памяти контроллера или на внешнем носителе (далее - хранилище) в виде графиков зависимости значения от времени." У него своя область памяти для записи данных, или она как то пересекается с памятью блока History? Как ему указать куда записывать, во внутреннюю память или на флэшку?
Kust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 11:20   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Kust Посмотреть сообщение
Спасибо! Понял, поправьте пожалуйста если я ошибаюсь. Через блок History на флэшку постоянно записываются некие интересующие нас данные. При переполнении флэшки весь архив стирается и запись начинается заново (??? или запись происходит поверх самых старых данных???).
Я выделил.



Цитата:
Сообщение от Kust Посмотреть сообщение
Для того, чтобы просмотреть необходимые мне данные за какое-либо прошедшее время, нужно на входах блока History указать необходимый временной интервал и подать 1 на вход select для формирования отчёта в формате *.cvs. Который в последствии выгрузив на компьютер можно посмотреть в виде графиков в Excel-e.
Да, в справке так и написано



Цитата:
Сообщение от Kust Посмотреть сообщение
Ещё есть немного вопросов по Историческим графикам.
В инструкции сказанно: "Исторический график служит для отображения данных, накопленных в памяти контроллера или на внешнем носителе (далее - хранилище) в виде графиков зависимости значения от времени." У него своя область памяти для записи данных, или она как то пересекается с памятью блока History? Как ему указать куда записывать, во внутреннюю память или на флэшку?
Каждый блок History - это своя "область памяти". Исторический график построен на базе блока History.

При этом, выполнив некоторые условия, области памяти блоков History можно объединять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2018 в 12:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 17:27   #9
Kust
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Спасибо! Очень много стало понятным.
Решил внедрить исторический график и блок History в действующую программу и столкнулся с такой проблемой: В окне конфигуратора архива в верхней части можно выбрать размещение архива, нажав на треугольник. А тут поле пустое и выбора нет. Уже и флешку в программатор вставлял и в Trim. Какое условие появления выбора?


Добавлено через 30 минут

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, в справке так и написано
Обновил ПО с сайта. В последней версии справки и правда всё написанно более доходчиво и по полочкам))
Kust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 18:01   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Kust Посмотреть сообщение
Какое условие появления выбора?
Нужно чтобы конфигурация обновилась. Если проект для трима - просто смените модификацию контроллера на какую-нибудь иную (потом можно назад вернуть). Если для SMH4 - подключите к нему МР или МС. Потом можно удалить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 11:18   #11
Kust
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Нужно чтобы конфигурация обновилась. Если проект для трима - просто смените модификацию контроллера на какую-нибудь иную (потом можно назад вернуть). Если для SMH4 - подключите к нему МР или МС. Потом можно удалить.
Спасибо! Всё заработало
Kust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 08:53   #12
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Здравствуйте. Подскажите, в чём проблема может быть. Контроллер Matrix 1020-90-0 не видит SD карту. 2Гб. Исправно читающаяся через cardreader.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 12:03   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, в чём проблема может быть. Контроллер Matrix 1020-90-0 не видит SD карту. 2Гб. Исправно читающаяся через cardreader.
Как вы определи, что матрикс не видит карту? Подробности, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 12:37   #14
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как вы определи, что матрикс не видит карту? Подробности, пожалуйста.
При использования блока history, указав ему что хранить на внешней карте SD , в системных авариях появляется сообщение "отсутствует внешнее хранилище". Индикатор " i " мигает красным цветом. Выход блока history , status равен 5.
Так же в системном меню, в "диагностика" при включении логирования, ниже написано: "накопитель отсутствует". Нет его и в оборудовании->Устройства.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 13:23   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
При использования блока history, указав ему что хранить на внешней карте SD , в системных авариях появляется сообщение "отсутствует внешнее хранилище". Индикатор " i " мигает красным цветом. Выход блока history , status равен 5.
Так же в системном меню, в "диагностика" при включении логирования, ниже написано: "накопитель отсутствует". Нет его и в оборудовании->Устройства.
А блок HistoryStorage? По SSH сможете к контроллеру подключиться?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 13:33   #16
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А блок HistoryStorage? По SSH сможете к контроллеру подключиться?
Нет, блок просто HISTORY.
Подключиться могу только по USB.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 13:45   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Нет, блок просто HISTORY.
Подключиться могу только по USB.
SSH, это протокол, подключение можно и по юсб выполнить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 11:07   #18
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
SSH, это протокол, подключение можно и по юсб выполнить.
Недоступен пока мне этот протокол. Скажите, есть ли пример программы, где показана реализация просто самописца в файл CSV или любой другой формат, чтобы можно было посмотреть, какая была величина физического параметра несколько дней назад?
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 11:38   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Недоступен пока мне этот протокол.
Гугл, "SSH", далее скачиваете любую предложенную программу. Советую использовать Putty.



Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Скажите, есть ли пример программы, где показана реализация просто самописца в файл CSV или любой другой формат, чтобы можно было посмотреть, какая была величина физического параметра несколько дней назад?
History пишет в БД и по вашему сигналу сохраняет отчёт за заданный промежуток времени в CSV.

Пример в данном случае состоит из кнопки, подключенной ко входу Select. Это всё есть в справке.


PS. Писать прямо в CSV невозможно. Данные сначала накапливаются в БД, потом по этим накопленным данным формируется отчёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 11:55   #20
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Гугл, "SSH", далее скачиваете любую предложенную программу. Советую использовать Putty.





History пишет в БД и по вашему сигналу сохраняет отчёт за заданный промежуток времени в CSV.

Пример в данном случае состоит из кнопки, подключенной ко входу Select. Это всё есть в справке.


PS. Писать прямо в CSV невозможно. Данные сначала накапливаются в БД, потом по этим накопленным данным формируется отчёт.
Хорошо, понял, что сразу в CSV не пишется и формируется отчёт. Получилось сохранить отчёты в памяти контроллера. Просмотреть их на дисплее. А всё таки "Отсутствует внешнее хранилище" - так и не решено. То есть на SD карту сохранить возможности нет. Попробую подключиться по SSH .....
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 13:03   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Хорошо, понял, что сразу в CSV не пишется и формируется отчёт. Получилось сохранить отчёты в памяти контроллера. Просмотреть их на дисплее. А всё таки "Отсутствует внешнее хранилище" - так и не решено. То есть на SD карту сохранить возможности нет. Попробую подключиться по SSH .....
Убедитесь, что версия файловой системы карты FAT32.

Контроллер отформатирован из последнего лоджика? Напишите версию ПО контроллера(системное меню - программы).

Попробуйте другие карты памяти, если повторится, также загуглите про sftp, логи с контроллера понадобятся.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 03.04.2020 в 13:37
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 12:25   #22
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Убедитесь, что версия файловой системы карты FAT32.

Контроллер отформатирован из последнего лоджика? Напишите версию ПО контроллера(системное меню - программы).

Попробуйте другие карты памяти, если повторится, также загуглите про sftp, логи с контроллера понадобятся.
Карта памяти была с FAT , переформатирование в FAT32 не помогло.
Встроенное ПО 200131-192152
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 14:28   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Карта памяти была с FAT , переформатирование в FAT32 не помогло.
Встроенное ПО 200131-192152
ПО у вас не последнее, отформатируйте контроллер, с другими картами такое же поведение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 06:45   #24
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
ПО у вас не последнее, отформатируйте контроллер, с другими картами такое же поведение?
Хорошо, попробую отформатировать. С другими картами так же.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 07:34   #25
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Хорошо, попробую отформатировать. С другими картами так же.
При форматировании была бесконечная загрузка двух файлов, более 10 минут, и никак не прерывался этот процесс. После отключения питания, появилась надпись на чёрном экране: " Проектные файлы не загружены".
После загрузки проекта всё вернулось на место. А версия ПО не изменилась.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 13:21   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
При форматировании была бесконечная загрузка двух файлов, более 10 минут, и никак не прерывался этот процесс. После отключения питания, появилась надпись на чёрном экране: " Проектные файлы не загружены".
После загрузки проекта всё вернулось на место. А версия ПО не изменилась.
Значит, контроллер не отформатировался. Вы точно по ЮСБ это делали?

Попробуйте на отключенном питании зажать ресет, подключить юсб, подключить питание, отпустить ресет и попробуйте прошить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 07:23   #27
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Значит, контроллер не отформатировался. Вы точно по ЮСБ это делали?

Попробуйте на отключенном питании зажать ресет, подключить юсб, подключить питание, отпустить ресет и попробуйте прошить.
Да, точно по USB, не форматируется. Всё сделал, как Вы сказали - зажал Reset , подключил USB, подал питание, отпустил Reset , запустил форматирование. И он бесконечно загружает по очереди два файла, появляется сообщение "Ожидание запроса" и так без конца.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 14:09   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Архивирование на внешний носитель

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Да, точно по USB, не форматируется. Всё сделал, как Вы сказали - зажал Reset , подключил USB, подал питание, отпустил Reset , запустил форматирование. И он бесконечно загружает по очереди два файла, появляется сообщение "Ожидание запроса" и так без конца.
Другие кабели пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024