По умолчанию Ответ: Придумываем алгоритм ротации насосов (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Один ПЧ, переключаемый между насосами. Это для отказоустойчивости.
Это как? 1 насос на ПЧ, разогнали его, переключили на пускатель, ПЧ переключается на 2 насос и возможность менять 1 и 2 местами? Очень тонкое извращение. Приходилось как то делать резервирование вентиляторов на 1 ПЧ с возможностью прямого пуска любого вентилятора да еще по схеме звезда-треугольник. Без механических блокировок делать было страшновато. А с механическими блокировками не по феншую: ПЛК и релейно-контакторная логика.
Цитата:
У нас на обкатке пара объектов с разнородными насосами 1ПЧ + остальные на прямом пуске
Если ПЧ на большом насосе, а мелкие на прямом пуске то выбросы конечно уменьшатся. А если и на датчик чуть задрать время фильтрации или применить "замораживание" датчика на момент переключения, то электроникой и вовсе могут не определятся но в реалии ни куда не уйдут. Хотя станут менее критичными. Но тут все зависит от размеров.

Гидравлика наука мутная и не всегда предсказуемая. Течет вода самотеком из бака с перепадом в 1 м по длинной трубе. Резкое закрытие 1/2" крана на металлической трубе ни как не ощущалось, на резиновом шланге тоже. А вот на ПНД трубе щелчок был приличный, и прямой и обратный. 20-30 таких щелчков и труба из фитинга вылетела. Хотя при монтаже положенные 6 очков держала.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 12:50   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Придумываем алгоритм ротации насосов (решено)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Хозяин барин. Вариант Б сильно снижает рабочее поле насосов. К чему приведет работа за пределами рабочего поля ХЗ. Общим принципом работы насосов (вентиляторов и прочего) на общую сеть является выравнивание нагрузки (не путать с наработкой) на работающие насосы.

Если проектировщик настолько не хороший человек, то может лучше запустить все насосы параллельно и нехай крутятся. А DPS оставить как защиту от сухого хода, отключив одну трубку.

При включении доп.насоса броски будут всегда, особенно если основной насос находится в насыщении (0 или 100%). Минимизировать скачки можно "подхватом на ходу", когда включение доп.насоса происходит раньше, чем основной вышел на 100%.
ну вот, проблема и появилась
клиенту не нравится работа в группе на разных частотах
переходим к варианту в)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 07:31   #33
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Придумываем алгоритм ротации насосов (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
переходим к варианту в)
Как успехи? Во вложении документ, который описывает алгоритм расчета точек подключения/отключения дополнительных насосов. Возможно этот документ будет вам полезен.
Вложения
Тип файла: pdf Likbez_chast_5_Problema_rabochey_zony1.pdf (884.8 Кбайт, 88 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.01.2020, 08:08   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Придумываем алгоритм ротации насосов (решено)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Как успехи? Во вложении документ, который описывает алгоритм расчета точек подключения/отключения дополнительных насосов. Возможно этот документ будет вам полезен.
успехи, как всегда, переменные, но работа ведется

спасибо за документ, полезный, хотя и не в этом случае. у меня нет слишком малых расходов и задвижек на насосах тоже нет.

судя по номеру файла где-то есть как минимум документы 1, 2, 3 и 4. тоже интересно поглядеть.
Изображения
Тип файла: png Снимок7.PNG (167.2 Кбайт, 56 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 06:48   #35
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Придумываем алгоритм ротации насосов (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
судя по номеру файла где-то есть как минимум документы 1, 2, 3 и 4. тоже интересно поглядеть.
Этот файл дюзнул где то из интернета. Сейчас не найду. Видимо презентация для какого то семинара. Но на сайте автора презентации https://sibmech.ru/elektroprivod-i-a...ii-publikacii/есть куча статей про насосные станции. Вашего случая в презентации нет. Просто презентация рассчитана на насосы с мощностью под 500 кВт, где ставить ПЧ на каждый насос слишком дорогое удовольствие. Но в презентации есть все формулы для определения точек включения/выключения дополнительных насосов.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.02.2020, 01:16   #36
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Придумываем алгоритм ротации насосов (решено)

Лукавит автор презентации из предыдущего сообщения. По крайней мере в выборе апроксимации характеристик насоса. При данном типе апроксимации ни когда не получить приводимые им характеристики насоса при регулировании ПЧ. Презентация видимо составлялась для понимания сути процесса, а не как описание алгоритма управления для реализации. Более точно формула апроксимации описана в https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004926468.pdfНо там или решать систему уравнений в контроллере или эту же систему уравнений решать на коленке и в котроллер записывать уже готовое решение.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024