Запускал вентустановку на бассейне. Уходил вечером - все нормально. Пришел утром - установка работает, но как то не так. Подключился с отладкой - замерзли аналоговые входы. Показания не меняются, стоят как вкопанные. Сбросил питание, не помогло. Залил программу по новой - не помогло. В системных авариях есть предложение обновить версию прошивки Mr. Попытался отформатировать контроллер. Не форматируется. Контроллер по USB находится, процессбар чуть дергается и сваливается на 0 и так по кругу. Выдернул шнурок, процессбар пошел, в конце ожидаемо ошибка обновления. Передернул еще раз питание контроллера. Лоджиком по USB увиделся, залил программу. При заливке кратковременно выскочило сообщение об аварийной остановке ядра. Программа залилась. Аналоговые входы ожили. Потом проделал все вышеописанное еще раз. Результат тот же. Установка работает уже месяца 3, таких глюков не было.

Вопрос, почему не форматируется контроллер, насколько критично обновление Mr и как это связано с замораживанием аналоговых входов.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20240209_110820.jpg (482.4 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240209_110831.jpg (485.7 Кбайт, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240209_110921.jpg (470.9 Кбайт, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240209_110950.jpg (431.2 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240209_111001.jpg (433.6 Кбайт, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240209_111012.jpg (458.6 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240209_111020.jpg (378.1 Кбайт, 0 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 12:45   #2
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замерзание AI

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Контроллер по USB находится, процессбар чуть дергается и сваливается на 0 и так по кругу. Выдернул шнурок, процессбар пошел, в конце ожидаемо ошибка обновления.
Было такое у меня. Потом мои действия были такими:

1. Поставил последний Лоджик
2. Из сисменю сброс на заводские.
3. Отключил питание минут так на 5.
4. Зажал ресет, подключил "хороший кабель" USB, подключил питание =24В, отпустил ресет.
5. Из лоджика Ctrl+D, "обновить ядро", "форматировать". Главное других кнопок не нажимать, как бы не хотелось!!!

P.S. c MR-ками не работал, не подскажу.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 13:21   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замерзание AI

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение

P.S. c MR-ками не работал, не подскажу.
MRL потом обнови через контроллер из системного меню


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 14:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замерзание AI

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Запускал вентустановку на бассейне. Уходил вечером - все нормально. Пришел утром - установка работает, но как то не так.
Надо отформатировать контроллер - подвисание AIN на китайских компонентах мы отловили и исправили в прошлом году. Это актуально для Матрикса, ФМР и МРЛ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 03:03   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замерзание AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Надо отформатировать контроллер
МРЛ обновлять надо? Судя по документации они обновляются через ФМР, а его в системе нет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 11:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замерзание AI

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
МРЛ обновлять надо? Судя по документации они обновляются через ФМР, а его в системе нет.
Через Матрикс тоже обновляются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024