|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.10.2015, 11:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Остановка стандартной программы вентиляции
Доброго дня!
В Пиксель+МР810+МР504 сконфигурирована в конструкторе и залита программа управления ПВУ. Всё работает правильно, вентиляторы, ротор, всё крутится, датчики видит, окей. Через сутки по приходу контроллер продолжает стоять в режиме "Работа" без ошибок. Но почему то не выдает сигнал 0-10В (частотники стоят по нулям) и сигналы с дискретных выходов на вентиляторы и ротор. Аварий нет, статус Работа - датчики температуры всё показывают, ничего не поменялось, уставка +30 (тестовая) на притоке, 85% уставки на скорость вращения вентиляторов обоих. Но по факту стоит, так же как будто бы была ошибка. В журнале ошибок нет за последние сутки. Непонятно, как это расценить и является ли это вообще неполадкой или косяком в ПО? Сконфигурированный проект после конструктора никак не корректировался. После рестарта всё работает далее нормально. До этого единственный был момент - выставил минимальные обороты ЧП вентиляторов, чтобы датчики перепада давления не регистрировали "Обрыв ремня", когда контроллер уменьшает сильно обороты вентиляторов. Но связи не замечаю. |
14.10.2015, 12:55 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Остановка стандартной программы вентиляции
Цитата:
Что контроллер пишет в отладочном экране, вызываемом комбинацией F3? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.10.2015, 11:11 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка стандартной программы вентиляции
Цитата:
0-10В - да, на клеммах измерял. Впрочем, аналоговые сигналы в 0В подтверждаются и в Fn+F3 - все % (ПВ, ВВ, ротор и другие по 0%): Рекуператор - 0% Охладитель - 0% Вент. притока 0% Вент. вытяжки 0% Прогрев во.кал. - 50 Поставил уставку притока поменьше вчера - с 30С до 20С. Через день, сегодня, наблюдал: Рекуператор - 100% Охладитель - 0% Вент. притока 5% Вент. вытяжки 5% Прогрев во.кал. - 50 На частотниках обороты по 15Гц, так как такой минимум я на них поставил в настройках собственных. Если бы не поставил, было бы по 2,5Гц как до того, когда я поставил минимальный порог в них. Из таких наблюдений, я делаю вывод (скажите, верен он или нет) - так как Пиксель не может рекуператором нагреть до уставки приток (нагревателя ещё нет) - то он снижает потихоньку обороты вентиляторов до 0% и отключает их вообще впоследствии, если так и не может дойти до уставки. Если это так, то тогда вопрос - почему после полного останова (и прогрева датчиков) - заново не происходит процесса запуска, лишь индикация "Работа" и фактическая не работа - 0% на вентиляторах и роторе? Если же моя версия происходящего не верна, прошу ваших комментариев, уважаемая тех.поддержка =) Оффтоп: Не хватает как на модулях расширения, на самом контроллере светодиодов состояний дискретных входов/выходов... было бы нагляднее=) |
|
15.10.2015, 13:46 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Остановка стандартной программы вентиляции
Цитата:
Вы изменили ограничение минимальных оборотов с 80% до 0%, поэтому контроллер опускает скорость вентиляторов вплоть до остановки. Дополнительно отключили опрос датчика перепада и сами себя загнали в ситуацию, когда ВУ "не дует" и считает, что это нормально. Ограничение скорости нужно делать в программе контроллера. И равным не нулю, а хотя бы 50%. А так да, при нулевом задании сигнал запуска с ПЧ снимается. Цитата:
И разбирательство мы начнём с того, что вы приложите свой проект и расскажите про все изменения, что вы в него внесли. Также мне нужны показания датчиков температуры при остановленном роторе. Думаю, дело в них. Движение воздуха отсутствует же. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2015 в 14:02 |
||
16.10.2015, 13:56 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка стандартной программы вентиляции
Цитата:
2) Опрос датчика перепада на вентиляторе я не отключал - они работают. Когда минимум на ЧП был 0 - то возникала ошибка через сутки "обрыв ремня" - когда оборот падали до процентов 5-10 и ниже. Поэтому я поднял минимум на ЧП - но видимо зря =) 3) Ограничение минимальной скорости делается в Меню кнопками или проекте? 4) Изменения в проект не вносил. Сконфигурирован под Пиксель, МР810, МР504. Во вложении проект и распиновка по входам. Жду вашей поддержки, спасибо заранее. |
|
16.10.2015, 13:58 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка стандартной программы вентиляции
А, датчики температуры все (улица, приток, вытяжка, теплоноситель) показывают примерно по 23-25 (комнатная температура) при остановленной вентиляции - все показания соответствуют реалиям.
|
16.10.2015, 14:09 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Остановка стандартной программы вентиляции
Поэтому ротор и останавливается. Крутить его нет смысла при таких показаниях.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.10.2015, 23:08 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Остановка стандартной программы вентиляции
Цитата:
номинальные 85% это в данном случае верхний предел. нижний предел в проекте вы может и не меняли, скорее всего это было сделано на этапе в конструкторе там по умолчанию 80 % см. фото. В проекте созданном в конструкторе нет возможности изменить нижний предел через меню настроек в вашем случае это 0 %. Поэтому при достижении скорости вращения 0 % у вас и отключается вентилятор, а работа контроллера продолжается у меня почти по такому принципу работают ВТЗ (воздушно-тепловые завесы) Чтоб все заработало в проекте то что я выделил красным измени с 0 хотя бы 500 (будет 50% мин скорость вращения примерно 25 Гц). __________________ Саня |
|