|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.12.2017, 13:47 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не подключается к отладке (нет проблемы)
Здравствуйте.
Для пробы купили один контроллер SMH4 0011000 s/n 442213. ПО 171116-142239. Используется версия SMLogix 3.28.0080. Подготовил пробный программку для работы со связью по MODBUS с прибором Е900ЭЛ для контроля показателей качества электроэнергии. Согласно описания Е900ЭЛ составил карту устройства. Загружаю программу в SMH4 с поддержанием отладки. Программа загрузилась, Е900ЭЛ считывается нормально, но отладка не запускается. Кроме того теряется связь ПК с этим контроллером. В поиске не находиться. В системных меню - сеть - Ethernet странная штука (см. видео https://cloud.mail.ru/public/BfD2/dMHuu3JSH). При попытке отключить DHCP требует ввести IP адресс и маску и DNS1, что ранее не нужно было. Перед загрузкой DNCP был отключен, IP 192.168.0.213 и маска 255.255.255.0, DNS1 не было вообще. Связь удаётся восстановить только сбросом контроллера на заводские настройки. Помогите решить эту проблему. Проект прилогаю. Спасибо. |
21.12.2017, 15:08 | #2 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Сейчас пытался найти решение этой проблемы и вот, что обнаружил.
В SMlogix во вкладке устройства - свойства - сетевые интерфейсы - LAN2 стояла галочка "Получить IP адрес автоматически". Переключил на "Использовать следующий адрес ..." и ввёл ранее известные параметры IP 192.168.0.213, маска 255.255.255.0 остальное 0 все. Поставил галочку "Загрузить с проектом". После этого загрузил проект и ... всё заработало и связь не потерялась. Почему в автоматическом режиме IP адреса теряются. Это какой-то "баг" или нет? Объясните. |
21.12.2017, 15:09 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не подключается к отладке.
У вас контроллер подключен напрямую к компьютеру?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.12.2017, 15:10 | #4 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
21.12.2017, 15:30 | #5 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Да. Компьютер напрямую подключён к контроллеру без коммутаторов и роутеров.
|
21.12.2017, 15:35 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Тогда всё правильно, dhcp не будет работать. Либо включайте контроллер в роутер, который назначит ему ip-адрес, либо подключайте контроллер через miniUSB.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.12.2017, 15:39 | #7 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Понял. Тогда следующий вопрос. При работе от USB драйвер не нужен? Просто кабеля пока нет под рукой поэтому и спрашиваю. В инструкции указано, что SMLogix работает по Ethernet, тогда причём USB и загрузка проекта? см. страницу 44 руководства по SMH4.
Последний раз редактировалось Сергей_М, 21.12.2017 в 15:51 |
21.12.2017, 15:41 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Все нужные драйвера ставятся сами при установке лоджика.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.12.2017, 15:52 | #9 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
В инструкции указано, что SMLogix работает по Ethernet, тогда причём USB и загрузка проекта? см. страницу 44 руководства по SMH4.
|
21.12.2017, 15:58 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не подключается к отладке.
По USB эмулируется тоже ethernet. Так что там то же самое, как и по обычному lan кабелю.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.12.2017, 15:34 | #11 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Сегодня нашёл кабель USB. Подключил, проверил - работает. Вопрос "Почему в руководстве не указан USB как функциональный аналог Ethernet при работе с SMLogix" остаётся открытым. Тему можно закрыть. Спасибо за помощь.
|
22.12.2017, 16:56 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Вы о том, что на картинке?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2017 в 17:16 |
26.12.2017, 07:44 | #13 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
|
26.12.2017, 11:16 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Обведите слова о нефункциональности USB, пожалуйста.
Кстати, обращу ваше внимание, что USB не является полноценным заменителем эзернета. И что у контроллеров Pixel, SMH2010 и SMH2G нет порта USB, а указанное вами предупреждение рассчитано именно на людей, которые привыкли пользоваться этими контроллерами. И особо обращу ваше внимание, что вы указываете на главу, посвящённую портам RS485/RS232, а не портам USB. В ней ещё много о чём не написано из того, что не имеет никакого отношения к RS485/RS232. Не уподобляться же нам Макдональдсу, пишущему на стакане кофе, что кофе горячий. Вроде как само собой разумеется, что глава об USB даёт максимально подробную информацию об USB, а глава об RS485 даёт максимально подробную информацию именно об RS485, а не об аналоговых выходах или эзернете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2017 в 11:37 |
26.12.2017, 14:25 | #15 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Я понял. Не собирался поднимать волну негодования. Просто хотел уточнить, а может и помочь с коррекцией руководства. Извините если, что не так.
|
26.12.2017, 14:48 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не подключается к отладке.
Цитата:
Если у вас есть аргумент, почему именно в указанную вами главу нужно добавить сообщение об использовании USB, я этот аргумент без проблем выслушаю. Но всегда хочется, чтобы предлагающий хоть немного трудился в сторону обдумывания своих предложений. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|