|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.10.2017, 19:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим
День добрый!
Возникла следующая ситуация - есть приточная вент установка в составе: заслонка->фильтр->водяной калорифер->водяной калорифер->электрический нагреватель->водяной охладитель->вентилятор. Водяные калориферы работают зимой, а электрический всегда. Зимой электрический нагреватель выполняет функцию догрева, если не хватает мощности теплоносителя водяных калориферов. Проблема в следующем: в конструкторе стандартно можно выбрать только 2 нагревателя (вода + электр., либо вода+вода), а при данном наборе нужно три. Были мысли запараллелить управление водяными калориферами, но опасаюсь высокой вероятности разморозки первого нагревателя. В связи с этим хотелось бы управлять первым калорифером от 0 до 100% и только уже потом начинать открывать кран второго калорифера. Также были мысли поставить отдельный контроллер и датчик температуры на электрический нагреватель, но бюджет очень ограничен, да и остаются свободные входы/выходы на связке Pixel-2514 + MR-504. То что надо скопировать макросы управления водяным калорифером в проекте я понимаю) А вот как его добавить в меню и выставить приоритет регулирования? Подскажите наиболее легкие пути решения проблемы пожалуйста. Заранее огромное спасибо! P.S. Для справки, первый калорифер греет с -28 до +5 при графике 80/60, второй с +5 до +30 при таком же графике. |
19.10.2017, 19:34 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим
Т.к. оба калорифера на воде, то вам нужно решать проблему, подкинутую проектировщиками. Делать так: Датчик обратки на первом калорифере. В стоянке приводы работаю тупо параллельно. В работе половина диапазона идёт на первый калорифер, вторая на второй. Почему так? Потому что у вас по факту один калорифер. Просто его распилили на две части. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.10.2017, 20:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим
Большое спасибо, попробую в проекте поковыряться. |
24.10.2017, 18:10 | #4 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим
А если сделать последовательное управление вод калориферами? 1 поднялся до 100% подключается второй с 0 до 100%. Как то делал макрос-преобразователь из 1 аналогового сигнала .
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. привода | dist1988 | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 13.12.2018 18:30 |