|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.07.2017, 18:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Адрес: Russia, Barnaul
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Использование нескольких блоков SlaveX(Link)
Доброго времени суток!
Возникла необходимость регулировать опрос нескольких slave устройств, хотел использовать блоки SlaveX(Link), но столкнулся с проблемой. Дело в том, что если я использую более одного блока, то при загрузке в контроллер происходит ошибка. В тоже время, если пользоваться одним блоком, любого slave устройства, программа грузится в контроллер без проблем. Хотелось бы узнать с чем связаны данные проблемы и можно ли их как то решить. Использую ПЛК Pixel 2511. |
04.07.2017, 18:15 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Использование нескольких блоков SlaveX(Link)
Какая ошибка возникает? скриншот приложите, пожалуйста, с указанием используемой вами версии SMLogix.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 04.07.2017 в 18:27 |
04.07.2017, 18:42 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Адрес: Russia, Barnaul
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование нескольких блоков SlaveX(Link)
Проект грузится до определенного момента, а потом выскакивает окно "ошибка загрузки проекта". Версия SMLogix 3.27.хххх точнее могу сказать только завтра, потому как не на работе уже.
|
04.07.2017, 19:17 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование нескольких блоков SlaveX(Link)
Тогда завтра ещё приложите проект и укажите версию SMLogix.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.07.2017, 07:50 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Адрес: Russia, Barnaul
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование нескольких блоков SlaveX(Link)
Проблема решена!
Оказалось, ошибки возникали только если на RS232 в момент прошивки сидело несколько устройств, если откинуть сеть modbus то все прошивается нормально, независимо от количества блоков SlaveX. |